Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ets 4

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tommy
    antwortet
    Der RCD war nicht dabei?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hamerheat
    antwortet
    habs befürchtet das diese Frage kommt. Den genauen Text weiß ich nicht mehr.
    Warn Fenster wo dieverse Geräte aufgeführt waren die Probleme machen.
    Habs mir aufgeschrieben. zB.
    ABB Jalousie 4f 24V/2,5; 8f M2.4
    ABB Schalten 8f 10A/2; 8f 230M/1.2

    einige BJ und Grieser zB. MGX9 V1.3Geräte.

    den Grieser habe ich auch, aber noch nicht probiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tommy
    antwortet
    Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigen
    beim Jung RCD Plug-In gab’s Probleme, nach Überführung der Daten von ETS3 nach ETS4 konnten die RCDs nicht mehr geöffnet werden.
    Welche Fehlermeldung gab's da?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hamerheat
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Wie man sich vorstellen kann, war das mit die größte Herausforderung bei der ETS4-Entwicklung. Alle aktuellen Plugins sind mit der ETS4 umfangreich getestet worden.

    Gruß, Klaus Gütter
    Hallo,

    beim Jung RCD Plug-In gab’s Probleme, nach Überführung der Daten von ETS3 nach ETS4 konnten die RCDs nicht mehr geöffnet werden.
    Neue konnten erstellt und bearbeitet werden.
    Die bestehenden RCDs habe ich kopiert, eingefügt, die die Physikalische Adresse geändert, den alten RCD gelöscht und nun geht’s wieder. Ob das Sinn der Sache ist?

    Was mir noch Probleme bereitet ist das BJ Raumpanel 6136/100C-101. Beim Installieren des Plug-Ins kam die Meldung ETS2 oder 3 nicht vorhanden. Wie kann ich das lösen? In der ETS3 lief das Panel problemlos.

    Praktisch wäre eine Liste wo geprüfte Geräte aufgeführt sind. Da ich immer mal Geräte in der Bucht kaufe, wird wohl öfters mal Probleme mit der ETS4 geben.
    Wir macht ihr, die die Geld damit verdienen, ab jetzt mit ETS3 und ETS4 unterwegs?

    Beim Importieren der ETS3 Daten in ETS4 kam am Schluß ein Hinweis auf Geräte die nicht Funktionieren, man solle sich die aktuelle Software vom Hersteller holen. Danke, guter Hinweis........ Weiß der Hersteller auch davon??



    Gruß
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • ctr
    antwortet
    Hat schon jemand das HS-Plugin ausprobiert? (Um die hsxml zu generieren)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sipple
    antwortet
    Hi

    Ich habe grad die ETS4 installiert. Den Dongle habe ich noch nicht, aber die Demo funktioniert soweit, auch mit Buszugriff.
    Mal ne Frage: Ist da kein "Handbuch" dabei? Nur die Windows Hilfe?
    Und die ist noch nicht mal fertig? "Wird aktuell vorbereitet" bei vielen Themen?

    Gruß, Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • tommy
    antwortet
    Zitat von michael.tanner Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus

    Vielen Dank für den Tipp, bei mir hat der Import auch nicht funktioniert. Der KNX Support hat gemeint, ETS2 Daten gehen nicht.
    Natürlich lassen sich in die ETS4 auch ETS2 Projekt- bzw. Produktdaten importieren (PR2, VD2 beispielsweise)! In Bezug auf PlugIns muss man wissen, dass es welche sein müssen, die in der ETS3 funktionieren. Bei B.IQ & TS2+ & Co. sind die für die ETS3 erforderlichen PlugIn-Setups zu verwenden.

    Generell ist zu beachten, dass zeitgleich auf einem PC nicht die ETS3 und die ETS4 geöffnet sein darf, wenn econ PlugIns ausgeführt werden. Andernfalls kommt es zu einer Meldung.
    Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei der ETS4 - genau wie bei der ETS3 - vor dem Import eines Projektes mit econ PlugIns die Zusatzsoftware installiert sein muss.


    Zitat von michael.tanner Beitrag anzeigen
    Der Export in pr5 über ETS3 und der anschliessende Import in ETS4 hat dann aber tadellos funktioniert!
    Was jedoch leider nicht erklärt, wieso der direkte *.DB Import nicht funktioniert hat. Das sollte eigentlich auch funktionieren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • michael.tanner
    antwortet
    Hallo Klaus

    Vielen Dank für den Tipp, bei mir hat der Import auch nicht funktioniert. Der KNX Support hat gemeint, ETS2 Daten gehen nicht. Mindestens für ein Gerät waren da aber sicher keine ETS2 Daten, trotzdem ging es nicht.

    Der Export in pr5 über ETS3 und der anschliessende Import in ETS4 hat dann aber tadellos funktioniert!

    Danke & Gruss
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • tommy
    antwortet
    Zitat von ditschi Beitrag anzeigen
    Bei mir funktionieren die PlugIns von den Berker BIQ`s nicht. Liegt wahrscheinlich an alter ETS 3 Software. Hoffentlich kommt da bald was.
    Kannst Du genau beschreiben, was nicht funktioniert?
    Der Import? Das editieren der Parameter? Das Programmieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo ditschi,

    Hast du die ETS3-DB direkt importiert? Sicherer ist es, in der ETS3 erst als *.pr5 zu exportieren und die dann in die ETS4 zu importieren. Vorher auch sicherstellen, dass die aktuellste Version des Plugins installiert ist; die ist gegen die ETS4 getestet und funktioniert.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • ditschi
    antwortet
    Hallo gunnar, danke für die Info.
    Bei mir funktionieren die PlugIns von den Berker BIQ`s nicht. Liegt wahrscheinlich an alter ETS 3 Software. Hoffentlich kommt da bald was.
    Sonnst ist es besser und komfortabler geworden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gunnar
    antwortet
    Neue Datenbank anlegen und dann über Daten importieren. Ist alles bequem über den linken Bereich abrufbar.

    Nur .... der Import will bei mir nicht. Der Wizard läuft durch und dann steht da nur was von fehlgeschlagen. Muß ich wohl mal den Support bemühen.

    -Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • ditschi
    hat ein Thema erstellt Ets 4.

    Ets 4

    Hallo, wie importiere ich mein ETS3 Projekt in die ETS4 ?
    Habe nichts gefunden, oder bin ich blind?
    Über einen Tip wäre ich dankbar.
Lädt...
X