    heute kamen endlich meine neuen MDT Glastaster 2 Smart.
    Nun kann ich aber die PDB nicht in meine ETS4 Pro (4.2.0 Build 3884) importieren. Der Import schlägt relativ am Ende fehl - eine Fehlerbeschreibung gibt es nicht.
    Jemand anderes sagte, man sollte ein paar alte PDBs löschen - ich habe jedoch nur 24 verschiedene drin, die ich auch alle benötige ...
    Hat hier vlt nochmal jemand einen Tipp?

    Gruß
    Chris
    Zuletzt geändert von ThePhantom; 25.11.2017, 15:39.

    #2
    Ich habe die Lösung inzwischen von MDT erhalten. Falls es noch jemandem hilft:

    Von der KNX Seite den Falcon-Treiber herunterladen und installieren (bzw. aktualisieren). Danach klappte es auch mit dem importieren.

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank Chris!!!

      Hatte das selbe Problem Nun gings.