    Hallo Forum
    Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem weiterhelfen:

    Ich habe jeweils unten und oben auf der Treppe einen Bewegungsmelder platziert.
    Die Treppenspots schalte ich jetzt standardmäßig mit beiden (einfach das Schalt-KO auf die Licht-GA gelegt)

    Die Dinger hätten aber auch ein KO "Nebenstelleneingang" - um genau solche Szenarien abzubilden.
    Nur ist mir die Beschaltung nicht ganz klar...
    Funktioniert hier ein BWM als Master und der andere kommt per Nebenstelleneingang rein (mit eigener GA)?
    Oder muss man die zwei Nebenstelleneingänge auf eine eigene GA packen?

    Vermutlich ist die Lösung ganz simpel und ich seh sie grad nicht - vl. hat jemand ne gute Erklärung für mich?


    lg
    Bernd

    #2
    Genau wie deine erste Idee. Beim Master werden praktissch alle Einstellungen vorgenommen (Nachlaufzeit, meistens Helligkeit) und der SLAVE sagt nur, hier bewegt sich was (eigene GA). Das gleiche kann man z.B. Auch über einen externen Taster auslösen.

    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Herzlichen Dank!

      Ich musste warum auch immer die Konfiguration ein zweites Mal aufspielen - seitdem klappts.

      lg