Hallo zusammen, ich wollte mal folgende Diskussion anstoßen, da ich nichts passendes gefunden habe.
Ich habe von meinen Schaltaktoren in der Unterverteilung in jeden Raum Nym 5x 2,5mm^2 jeweils für Licht und Steckdosen getrennt in eine große Unterputzdose verlegt.
Von dort aus gehe ich weiter zu den einzelnen Abnehmern wie Steckdosen und Beleuchtung.
Jetzt erst ist mir eingefallen das ich mit einer 5x2,5mm^2 Leitung zwar 3 Phasen unabhängig schalten kann, ich aber dafür aber nur einen Neutralleiter habe.
Bei rein ohmscher Belastung auf allen 3! Phasen geht der Strom im Neutralleiter gegen Null, bei Verbrauchern die keinen sinusförmigen Strom erzeugen habe ich Oberwellen hier sieht das anders aus und ich habe einen Strom in Neutralleiter.
Habe ich hier eine Fehler gemacht indem ich eine 5x 2,5^2 Leitung für unterschiedliche Verbraucher genommen habe?
Wie ist so eine Leitung abzusichern?
Mit gekoppelten Automaten wie beim Herd?
Wechen Auslösestrom muß der Automat haben?
Anm: ich muss in jedem Fall kleiner 16A sein, da ich ja nach der Verteilerdose mit 1,5A weiter zu den Lampen und Steckdosen gehe.
Ich habe von meinen Schaltaktoren in der Unterverteilung in jeden Raum Nym 5x 2,5mm^2 jeweils für Licht und Steckdosen getrennt in eine große Unterputzdose verlegt.
Von dort aus gehe ich weiter zu den einzelnen Abnehmern wie Steckdosen und Beleuchtung.
Jetzt erst ist mir eingefallen das ich mit einer 5x2,5mm^2 Leitung zwar 3 Phasen unabhängig schalten kann, ich aber dafür aber nur einen Neutralleiter habe.
Bei rein ohmscher Belastung auf allen 3! Phasen geht der Strom im Neutralleiter gegen Null, bei Verbrauchern die keinen sinusförmigen Strom erzeugen habe ich Oberwellen hier sieht das anders aus und ich habe einen Strom in Neutralleiter.
Habe ich hier eine Fehler gemacht indem ich eine 5x 2,5^2 Leitung für unterschiedliche Verbraucher genommen habe?
Wie ist so eine Leitung abzusichern?
Mit gekoppelten Automaten wie beim Herd?
Wechen Auslösestrom muß der Automat haben?
Anm: ich muss in jedem Fall kleiner 16A sein, da ich ja nach der Verteilerdose mit 1,5A weiter zu den Lampen und Steckdosen gehe.