    Moin Zusammen,

    bin grad am verzweifeln, seit gestern kann ich keine GA´s mehr programmieren.

    Zur Info an der Konfig/Verkabelung hat sich nichts geändert!

    Sobald ich eine GA Programmiere kommt folgende Fehlermeldung:



    Mein KNX Router hat aber die 192.168.178.130 wohr er die 192.168.178.78 hernimmt ist mir ein Rätsel.

    - Busmonitor geht
    - Bus Reiter -> Diagnose -> folgende geht auch alles
    Die anderen SChnittstellen Gira HS funktionieren ohne Probleme.

    Sobald ich im Projekt etwas Programmieren will kommt die Fehlermeldung, wisst Ihr weiter?

    Gruß

    Jürgen

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    #2
    Bitte in die Topologie Ansicht wechseln und dort den Knotenpunkt der Linie anklicken. Dann rechts unter Eigenschaften müsste eine Verbindung mit der falschen IP ausgewählt sein. Dort dann den obersten Punkt, glaube das ist automatisch auswählen. Dann sollte der Fehler weg sein.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Sollte bei der Server Adresse nicht eine der freien Tunneladressen stehen?
      „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.

      Kommentar


        #4
        Danke BadSmile ging sofort, den punkt habe ich noch nie gesehen. Danke!!!!!