  • martin1
    antwortet
    Plötzliche Fehlermeldung beim Aufruf des Plugins

    Problem mit Alarmzentrale gelöst (danke an Gira!!)

    Also der Fehler war, dass in der ETS 4 die Länge des Feldes "Beschreibung", nicht so wie in der ETS 3 auf 80 Zeichen beschränkt wird. Ich hatte 82 Zeichen und das bringt den Server des Alarmanlagenplugins zum Absturz.

    Lösung: Text reduziert und - wie ich das in der ETS3 auch immer gemacht habe - die Beschreibung ins Kommentarfeld verfrachtet.
    Plugin läuft nun wieder .

    Der Bug wurde schon an Reportet und sollte beim nächsten Update behoben sein.

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Datenbank ist schon beim Hersteller. Berichte euch dann, was los war.

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • MannFred
    antwortet
    Mach mal ein ETS4-Log (mit dem Diagnosewizard) und schicke es der Hotline des entsprechenden Herstellers zu. Bitte dabei natürlich um Support!

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    ich benutze die 4.0.3.
    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • MannFred
    antwortet
    Welches ETS4 Build verwendest Du? 4.0.1, 4.0.2 oder 4.0.3?

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Plötzliche Fehlermeldung beim Aufruf des Plugins

    Habe folgendes Problem in der ETS 4 in einer Datenbank.
    Die Alarmzentrale Gira ließ sich ganz normal programmieren, als Plötzlich unten angehängte Meldung auftrat und seither lässt sich das Plugin in dieser ETS4 Datenbank nicht mehr öffnen. Auch ein erneutes Einfügen einer neuen Alarmzentrale hilft nichts. Plugin düberinstallert - erfolglos, vd Datei neu impoertiert erfolglos.
    Wechsle ich die Datenbank, klappt das Plugin problemlos!
    Hat jemeand eine Idee dazu?

    lg. Martin
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    Version 4.0.1, Build 1xxx;

    Release Date: calendar week 44
    1. What's new?

      Improvements
      • Use of clipboard keyboard shortcuts while in-place editing (CTRL+C & CTRL+V keeps now the data in list view)
      • Detection of possibly compressed “program files” folder during the ETS4 installation
      • Handling of IP bus connections during temporary connection loss
      • Better support of IP bus interfaces with multiple concurrent connections
      • ETS4 behaviour on importing partly corrupt databases or projects
      • Creation of data bases on some operating systems, not using per default the western European character set

    2. What has to be considered?

      -
    3. Solved Problems
      • Group address description in associations list corrected (was device object description)
      • Project import on special plug in devices, do not have assigned an IA
      • Group address import, special character “+” in name was omitted

    4. Download

      New installations (setup): Via the KNX Online Shop
      Existing installations: Via ETS4 online update

    Einen Kommentar schreiben:


  • pherbert
    antwortet
    econEts3.dll

    Hello,

    ETS3(!) & ETS4 could not start the plugin for Berker RTR, after ETS4 replaced the econEts3.dll file.

    In C:\Program Files\Common Files\Elka Shared\EIB\eteC

    I deleted the file econEts3.dll and reinstalled the plugin.

    Now ETS3 is working again.
    If I replace the file with the new one, ETS3 and ETS4 is not able to start the plugin => unusable.

    --Philip

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    replaced the Econ dll ??

    Einen Kommentar schreiben:


  • pherbert
    antwortet
    Hello,

    this is very strange. I contacted knx support and was told, that this problem is unknown to them an that it is an issue of their certified manufacturers. You say you where told it is an issue of ETS4/Konnex.

    ETS3&ETS4 failed until I replaced the elcon dll.

    --Philip

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    I have talked with the director of KNX because I didn't get a proper answer on my support cases, and there was no note on their website about these serious problems with econ plugins (i.e. Gira plugins)

    He confirmed that the problem is knows since 22-10, and that KNX was working on since then, even during the weekend, and they have made a new ETS4 release (or update) that is at this moment tested by Econ.

    KNX expect to have it ready for release in 10 days.
    You wil be notified about this new release available via ETS4 program.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hacksteiner
    antwortet
    Zombie-Objekte

    Einen sehr herzlichen Dank an Klaus

    Seit einer Woche versuchte ich alles um meine Rund 40 Projekte in die ETS4 zu konvertieren. Habe dabei auch sehr viele unterschiedliche Geräte mit Plugins laufen (Berker, Gira usw.)

    Nach durchsicht der der GA und löschen aller "Zombie-Objekte" aus den GA, hat das Importieren einwandfrei geklappt!!

    Nochmal besten Dank an Klaus :-)

    Schöne Grüße,
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ilkka
    antwortet
    Zitat von klaus Beitrag anzeigen
    Die Ursache für diesen Fehler war, dass es in der ETS bei den Gruppenadressen Zuordnungen zu Objekten gab, die bei den Parametern des betreffenden Objekts nicht vorhanden waren.
    Sehr gute Arbeit! Ich habe auch dieselbe Situation, weil ich einige Tasten zwischen "Switching", "Swicthing/Dimming" and "Lightscene" Funktionen verändert gehabt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomas
    antwortet
    Klaus, das war es auch bei mir! Super, merci.

    Import lief bei mir nun perfekt durch, ohne murren.

    Demzufolge werde ich jetzt auch kein Support-Ticket aufmachen, da ja jetzt alles läuft...

    Nochmal Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus
    antwortet
    Ich konnte die Ursache für dieses Problem mittlerweile feststellen. Die Ursache für diesen Fehler war, dass es in der ETS bei den Gruppenadressen Zuordnungen zu Objekten gab, die bei den Parametern des betreffenden Objekts nicht vorhanden waren. Diese falschen Zuordnungen sind bei mir entstanden, weil bei einigen Geräten das Sperrobjekt eine GA zugewiesen hatte und das Sperrobjekt dann später in den Parametern deaktiviert wurde, wodurch das Sperrobjekt zwar in der Parameterliste des Gerätes ausgeblendet wurde, bei den Gruppenadressen das Objekt aber (ohne GA) bestehen geblieben ist.

    Nach dem Löschen dieser "Zombie-Objekte" hat der Import in der ETS4 dann problemlos geklappt. Derartige ungültige Objekte lassen sich recht einfach aufstöbern, indem die Gruppenadresse angeklickt wird und dann auf der rechten Seite geprüft wird, ob es Objekte ohne GA gibt. Ich habe auch einen Screenshot für so ein Objekt angehängt.



    Schöne Grüsse,
    Klaus