Hallo,
nach einem defekt, eines EVG erkennt das MdT Dali Gateway SCN-DALI64.02 den neuen EVG Halotronic HTI DALI 105/230-240 DIM nicht. Dies wurde direkt am MDT Dali Gateway als auch in der ETS 5 ausprobiert. Ein Nachinstallieren oder Schnellaustausch haben nichts gebracht. Die Installation wurde mehrfach geprüft (beim EVG DALI 105/230-240 wurde die Kabel PRI, und das daneben, sowie DA, DA anschlossen). Die Lampen an dem funktionierendem EVG funktionieren. Ausserdem kommt auf der Dali Verkabelung auch Strom an. Das MDT Dali Gateway gibt keinen Fehler über das Progrnoseprogramm aus. Das TDI wurde nicht angeschlossen, da es eine DALI Installation ist. Es wurde bereits das neue EVG Halotronic HTI DALI 105/230-240 DIM gegen ein anderes neues EVG Halotronic HTI DALI 105/230-240 DIM getauscht, aber es hat keine Abhilfe geschaffen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
VG
Walter
Kommentar