    Hallo zusammen,

    vielleicht kann mir jemand mit dem Cala KNX weiterhelfen. Bei anderen Raumcontrollern kann ich den Frostschutz über das Objekt Fensterstatus aktivieren.
    Leider finde ich beim Cala weder in der Applikation noch in der Beschreibung ein Objekt für den Fensterkontakt. Restliche Raumcontroller sind von Jung und ich mache die Betriebsmodusumschaltung über das 1byte Objekt.
    Danke schonmal im Voraus.

    Grüße


    #2
    Die Applikation sieht keinen separaten Fensterkontakt für die Aktivierung des Frostschutzes vor. Wenn Du eine Betriebsartenumschaltung mit dem Fensterkontakt im Cala realisieren willst, musst Du die Modusumschaltung mit 3x 1bit Objekten aktivieren. Dann kannst Du das Kommunikationsobjekt #103 (Frostschutz aktivieren) für den Fensterkontakt nutzen.
    Gruß
    Frank