Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hager TXA306 Binäreingang Firmware Upgrade?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hager TXA306 Binäreingang Firmware Upgrade?

    Hi,

    nach dem Umstieg von ETS4 auf ETS5 funktionieren die TXA306 nicht mehr. Der Programmiervorgang läuft aber fehlerlos durch. Sie blinken nur noch mit allen Lampen im 0,5-Sekunden-Takt. Komplettes Entladen und neu Programmieren hilft nichts. Was auffällt ist, daß die Programmversion in der ETS4 als 1.1.2 und in der ETS5 als 1.2 angegeben wird.

    Ich sehe drei Lösungsansätze:
    1. In der ETS5 einen Produktkatalog mit 1.1.2 finden. Aber wo?
    2. Den TXA306 auf 1.2 updaten. Aber wie?
    3. Das Problem ganz anders lösen. Und nun?

    Vielleicht hat ja jemand eine schneidige Idee?

    Viele Grüße!

    _Rainer_

    #2
    Hi
    ich glaub da gab es mindestens zwei PDB.
    Müsste eigentlich auf der Homepage zu finden sein. Wie alt ist der Binäreingang denn.

    Kommentar


      #3
      Hallo Kaffeetrinker,

      kann ich denn quasi auch eine ETS3-PDB statt der 4-er PDB verwenden? Die gäbe es auch im Download. Wobei da auch V120 dahintersteht?!

      Der Aktor wurde 2010 verbaut.

      Viele Grüße!

      _Rainer_

      Kommentar


        #4
        Wie hast du das Projekt von der 4 in die 5 importiert?
        Also eigentlich kannst du die VD in die ETS5 importieren. Der sollte die doch umwandeln. Bin mir aber nicht sicher. Versuchen.
        Die ETS4 ist nicht mehr vorhanden?

        Kommentar


          #5
          Das Projekt ist komplett neu aufgesetzt. Nach 6 Jahren Anfäger-Wildwuchs :-)

          Die ETS4 ist aber noch da. Halt mit dem alten Projekt gefüllt.

          Kommentar


            #6
            Ach so. Hast du das Problem nur bei dem Teilnehmer?
            das finde ich seltsam. Notfalls gibt’s aber von Hager ja auch einen Support wenn hier keiner was weiß. So alt ist der ja wie gesagt nicht.

            Kommentar


              #7
              Das Problem haben alle 3 TXA306. Also was allgemeineres.

              Es gibt noch mehr Probleme, aber die in einem anderen Thread später :-)

              Kommentar


                #8
                Problem gelöst: Henning hat mir dankenswerterweise alte Produktdatenbanken geschickt, mit denen hats geklappt.

                Wie macht man einen Haken an den Titel???

                Kommentar


                  #9
                  Sehr schön. Viel Erfolg weiterhin

                  Kommentar


                    #10
                    Gerne
                    Viele Grüße

                    Henning

                    Kommentar

                    Lädt...