    Hallo zusammen,

    wir sind vor ca. 2 Wochen mit dem Hausbau fertig geworden und haben die KNX Installation selber durchgeführt. Das Haus wird mit einer Viessmann Vitocal 200-S LWWP beheizt. Im Haus sind keine Heizkörper vorhanden, nur Fußbodenheizung. Als Stellantriebe im HKV habe ich die Theben Cheops Drive KNX installiert.
    Ich habe versucht die Stellantriebe richtig zu konfigurieren, jedoch hab ich immer noch das Problem, dass wenn ich die Stellantriebe 5% öffne, die Schwimmeranzeige um ca. 50% nach unten sinkt. Sobald ich die auf 20% setze, ist das Ventil komplett offen. Zwischen 1-4% gibt es irgendwie keine Änderung (obwohl genaue Position anfahren aktiviert ist).
    Ich hab bereits mehrmals das Applikationsprogramm neu geladen mit unterschiedlichen Einstellungen (Länge Ventilhub ausgemessen, etc..), sodass die Adaptionsfahrt neu ausgeführt wird.

    Hat jemand vielleicht Ahnung davon und kann mir sagen, wo mein Problem sein könnte? Generell kann man sagen, dass bei allen 15 Stellantrieben das Problem auftritt.

    Danke schonmal vorab!

    Viele Grüße,

    Markus

    #2
    Die Stellventile laufen nicht linear, ich würde erst einmal versuchen, die Pumpenleistung zu reduzieren.
    Viel Erfolg
    Florian

    Kommentar


      #3
      Danke für die schnelle Rückmeldung. Meinst du mit Pumpenleistung die Heizkurve? Die Wärmepumpe selber ist auf 19°C tagsüber eingestellt und die Nachtabsenkung ist aktiviert.

      Kommentar


        #4
        Ich meine die Umwälzpumpe der FBH.

        Gruß Florian