Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dimmer Jung 3904 lässt sich nicht mehr programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Dimmer Jung 3904 lässt sich nicht mehr programmieren

    Hallo
    Ich habe mehrere Dimmer von Jung " 3904REGHE" im Einsatz. Ohne jegliche Arbeiten an der Anlage, funktioniert der Dimmer nicht mehr.
    Manuell gehen alle Funktionen noch.
    Der Bussanschluss ist in Ordnung (mit anderem Gerät geprüft)..

    Das Gerät wird von der ETS nicht mehr gefunden.
    Nun kann es sein, dass das Bussinterface defekt ist.
    Aber
    Gibt es eine Möglichkeit ohne Busszugang die Werkseistellung wieder herzustellen?

    Bei Zennio Quad hatte ich schon mal etwas ähnliches. Dort wurde ein "Save Mode" erzeugt.
    (KNX Stecher abziehen Programmiertaste drücken und halten und die KNX Verbindung herstellen.)
    Der Tipp kam von Sepp Huber aus dem Forum.
    Danach konnte Adresse und Applikation wieder geladen werden.

    Gibt es so etwas auch bei Jung/Ista Geräten?

    Kann mir jemand helfen?

    Gruß
    Celsius



    #2
    Hallo
    Ich habe das Problem selbst lösen können. Es gibt bei Jung einen ähnlichen Modus wie bei Zennio, wie der Reset ohne KNX Verbindung erfolgt.
    Safe-State-Mode aktivieren

    Ein Hinweis war in der Betriebsanleitung zu finden. Suchen unter "Safe-State-Mode"

    Nach der Prozedur liefen beide Dimmer wieder.
    Gruß
    Celsius