    ABB Dimmer UD/S4.xxx.2 müllt den Bus zu

    Hallo zusammen,

    hätte mal ne Frage zur Gruppenadressierung etc.
    Ich habe eine "Zentral Licht Aus" Gruppe erstellt und alle Aktoren (nicht nur die Dimmer) in diese Gruppe gelegt damit ich mit einem Tastendruck alle Lichter ausschalten kann. Blöderweise fangen dann die Dimmer an zu spinnen und senden zyklisch Telegramme ohne Ende - siehe Bild. Das passiert aber nur mit den Dimmern, die anderen Aktoren verhalten sich "normal". Wenn ich die Dimmer aus dieser zentralen Gruppe rausnehme funktionieren sie auch wieder "normal" i.e. ich kann damit Licht ein/ausschalten bzw. dimmen.
    Mach ich was falsch?

    Danke!
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    Da hat aber einer ins volle gegriffen und gleich die ets 5 mit allen Apps erworben. Glückwunsch!

    Wie schaut es denn mit der Parametrierung des Aktors aus?
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Ich würde auch sagen, der Fehler ist mit der ETS 5.6.3 behoben

      Kommentar


        #4
        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
        Da hat aber einer ins volle gegriffen und gleich die ets 5 mit allen Apps erworben. Glückwunsch!

        Wie schaut es denn mit der Parametrierung des Aktors aus?
        Steht auf "Senden bei Wertänderung".

        Kommentar


          #5
          Zeig mal, wie Du die KO´s an den Dimmer angelegt hast.
          Mit dem Zentral Aus auf allen Kanälen hat das nichts zu tun, eher mit hörenden GA´s beim Wert

          Kommentar


            #6
            Ich weiß nicht genau welches Bild Du jetzt brauchst - ich hab mal auf ein KO geklickt.
            Kann es was mit den Flags zu tun haben?
            You do not have permission to view this gallery.
            This gallery has 1 photos.

            Kommentar


              #7
              Zeig mal den ganzen Dimmer, nicht nur einen Schaltkanal...

              Kommentar


                #8
                bitte danke
                You do not have permission to view this gallery.
                This gallery has 1 photos.

                Kommentar


                  #9
                  Mach mal an den Objekten Schalten das Leseflag weg und/oder stell mal in den Parametern ein, daß der Status über ein separates KO ausgegeben wird

                  Kommentar


                    #10
                    Danke für den Tip. Hab mir mittlerweile etwas ähnliches gedacht. Komm nur leider erst wieder am WE an die Anlage. Aber werd dann berichten.
                    LG

                    Kommentar


                      #11
                      Hi, wie schon beschrieben wird es höchstwahrscheinlich an dem gemeinsamen KO für Schalten/Status liegen. Am besten immer Rückmeldung und Schaltbefehl getrennt führen. Sonst lösen die sich irgendwann gegenseitig aus wenn die auf einem KO fahren.
                      Gruß

                      Kommentar


                        #12
                        Gut, Danke, hab auch das mal umgestellt.
                        Komm nur jetzt nicht zum Testen weil ich mich mal generell um die einfachen Dinge, wie aus/einschalten kümmere.

                        Kommentar


                          #13
                          Also wenn das Ding mir den Bus zumüllt, hätte ich nichts besseres zu tun als das sofort zu reparieren...
                          (Spreche aus Erfahrung, ist mir auch schon so gegangen, da geht nicht mehr viel auf dem Bus)

                          Kommentar