    Ich habe eine ältere KNX-Anlage zu übernehmen (ca. 1996).
    Vor Ort sind zwei Disketten gewesen, darauf sind zwei Dateien mit den Endungen .fl1 und .fl2.
    Ich hab danach gegoogelt , aber nichts wirklich hilfreiches gefunden.
    Hat einer eine Ahnung, was für ein Format das ist und womit ich das bearbeiten kann ?
    ____________

    Gruss Norbe

    #2
    Hallo Norbe,

    dabei handelt es sich um Folderdateien der ETS1.

    Zur Konvertierung in ETS3-Format benötigt man ETS1, ETS2 und ETS3:
    Zunächst mit der Mappenverwaltung der ETS1 die Mappe wiederherstellen, dann mit der ETS2 aus den erzeugten eibrom.dbs/prjrom.dbs und eibuser.dbs/prjuser.dbs ein pr2-Projekt erzeugen, in die ETS3 importieren und die evtl. fehlenden Seitenparameter mithilfe des Datenbank-Checks reparieren.

    Alternativ kannst du dich aber auch an die IT GmbH wenden, wir übernehmen die Konvertierung gegen eine Gebühr.

    Gruß, Ulrike Schwerin
    (IT Gmbh)

    Kommentar


      #3
      Danke ist unterwegs