    Hallo zusammen,

    ich versuche gerade ein älteres (glaube 2009!) Merten Touchpanel in Betrieb zunehmen.
    Und habe wahrscheinlich ein Verständnis-Problem!?


    Das Touch-Panel MTN 683090 ist nur per LAN Kabel mit dem Switch verbunden,
    und dieser ist mit dem zum Touch-Panel gehörenden IP Router MTN 680329 verbunden.
    Über diesen Router programmiere ich auch die anderen Geräte.

    Ich habe also im Touch-Panel eine phys. Adresse hinterlegt. Und ein TP Visu Projekt hochgeladen.
    Ganz einfach ein Wippschalter mit Ausgang auf eine Gruppenadresse die in ETS erzeugt wurde.

    Beim testen passiert aber am BUS nichts.


    In der Anleitung habe ich nun folgendes gefunden.

    Weitere Schritte in der ETS

    Erstellen Sie in Ihrem ETS-Projekt eine neue Linie und fügen Sie in diese Linie ein Dummy-Gerät ein.
    In dem Dummygerät hinterlegen Sie dann die benutzten Gruppenadressen des Touch-Panels.

    Hinweise
    •Der Router und das Dummy-Gerät müssen in unterschiedlichen Linien liegen.
    •Das Touch-Panel und das Dummy-Gerät müssen dieselbe physikalische Adresse haben.
    Ich habe also eine neue Linie hinzugefügt. Und ein Merten Dummy Gerät. Die phys. Adressen geändert aber nun weiß ich aber nicht wo
    und wie die Gruppenadressen da drin hinterlegen soll. Es hat einige Kommunikationsobjekte aber keine Parameter.
    Ist das für die Funktion überhaupt relevant?

    Kann mir jemand einen Tip geben was ich falsch mache?


    Gruß Marcel






    #2
    Welche Adresse hat den der Router?
    Würde das da so verstehen als das die Linie für den Dummy/TouchPanel eine IP Linie sein muss.

    Kommentar


      #3
      Moin,

      der Router hat 1.1.0

      Wenn ich die Linie auf IP umstelle kann ich kein Dummy mehr einfügen weil nicht kompatibel.

      Kommentar


        #4
        So einige 100 Versuche später habe ich im Router unter Routing den Parameter Gruppentelegramme (Hauptgruppe 0 bis 13) gefunden.
        Den habe ich geändert von "filtern" auf "weiterleiten". Nun gehts auch ohne Zweite Linie und ohne Dummygerät.

        Aber jetzt taucht die Frage auf:

        Warum funktioniert "filtern" nicht? Und sollte ich trotzdem eine Zweite Linie + Dummy anlegen?

        Kommentar


          #5
          Achso warum gerade 0-13? 14 und 15 ? und 16 bis 31?
          Gibt es irgendwo eine Liste zur Erklärung was welche Nummer bedeutet?

          Kommentar


            #6
            Er filtert doch? Der Filter blockiert pauschal alle Telegramme, die er nicht durch lassen darf. Du hast die Türe jetzt auf gemacht und auf "durchzug" gestellt.. wie ich es i.d.R immer draußen vorfinde.
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              Ok Danke erstmal für die Info's
              Schönes Wochenende Euch