B.E.G. Präsenzmelder im Halbautomatikmodus (absolut) dimmen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB B.E.G. Präsenzmelder im Halbautomatikmodus (absolut) dimmen?

    Hallo,

    ich experementiere gerade mit der Halbautomatikfuntion eines PD11 B.E.G. Präsenzmelder herum...

    Über Taster funktioniert es.
    Ich kann einschalten (100 %) oder hoch-/runterdimmen (relativ) und sobald keine Person mehr im Raum ist, geht das Licht aus.

    Dimmen.JPG

    Doch wie bekomme ich es über eine Visu hin, welche mit 8 Bit absolut dimmt?

    Vorab schonmal Danke für Eure Hilfe!

    Gruß,
    Kermit

    #2
    Die 2 Pfeile 4 Bit Dimmen passen nicht zu Deinen Aussagen. Nach Bild sendet der Taster in den Aktor und in den Melder direkt, ich dachte Du meinst Taster in den Dimmer in den Aktor.

    Aber naja die Beschreibung auf Seite 25 im Handbuch ist ja auch etwas anders. Dann passt das Bild auch wieder.

    Arbeite doch einfach mal nach der Beschreibung Seite 25 der Applikationsbeschreibung und verbinde deine 1Byte Dimmwerte aus der Visu mit dem KO34 des Melders und dem passenden KO des Aktors.

    Das ist in dem Bild nicht gemalt aber im Text beschrieben.

    Das funzt nur im PD11 DX also in der Aplikationsversion V6. Mit der V5 kann er nur die relativen Werte verarbeiten.