Hallo Forum,
ich habe mal ein Frage zum Formatwandler des MDT Logikmoduls (SCN-LOG1.02). Dieser sollte die gemessenen Luftfeuchtewerte des Elsner KNX Mini-Sewi TH-Pr umwandeln, da dieser die Werte nur mit den Datentyp 9 (2-Byte Gleitkommawert) ausgibt, der ABB Lüfter Aktor FCL/S2.6.1.1 dagegen nur den Datentyp 5 (8-Bit) als Eingangsgröße akzeptiert.
Zur Lösung wollte ich den Formatwandler mit der Funktion "Universal (1Bit - 4Byte)" verwenden. Doch dieser scheint falsch zu rechnen oder ich verstehe es nicht richtig.
der Sensor gibt:
26,4%
der Formatwandler rechnet:
10%
aus.
Passt meiner Meinung nach nicht ganz zusammen. In anderen Beiträgen lass ich oft, dass der Universalrechner dazu auch zu verwenden ist. Mit einem Dreisatz sollte es zu lösen sein, jedoch habe ich unterschiedliche Angaben für die maximal größte Zahl bei der 2-Byte Gleitkomma gefunden. Nach langen Probieren habe ich es mit folgender Umrechnung geschafft:
Operation Eingang 1 / Eingang 2
Eingang 1 Objekt "DPT 9.* 2Byte Gleitkommawert"
Eingang 2 fester Wert: 100
Datenpunkttyp für Ausgang: DPT 5.001 1-Byte Prozentwert (0...100%)
Ergebnis:
26%
Passt also super!
Könnte mir aber bitte jemand Erklären, warum es reicht durch 100 zu dividieren und warum der Formatwandler sich verrechnet?
ich habe mal ein Frage zum Formatwandler des MDT Logikmoduls (SCN-LOG1.02). Dieser sollte die gemessenen Luftfeuchtewerte des Elsner KNX Mini-Sewi TH-Pr umwandeln, da dieser die Werte nur mit den Datentyp 9 (2-Byte Gleitkommawert) ausgibt, der ABB Lüfter Aktor FCL/S2.6.1.1 dagegen nur den Datentyp 5 (8-Bit) als Eingangsgröße akzeptiert.
Zur Lösung wollte ich den Formatwandler mit der Funktion "Universal (1Bit - 4Byte)" verwenden. Doch dieser scheint falsch zu rechnen oder ich verstehe es nicht richtig.
der Sensor gibt:
26,4%
der Formatwandler rechnet:
10%
aus.
Passt meiner Meinung nach nicht ganz zusammen. In anderen Beiträgen lass ich oft, dass der Universalrechner dazu auch zu verwenden ist. Mit einem Dreisatz sollte es zu lösen sein, jedoch habe ich unterschiedliche Angaben für die maximal größte Zahl bei der 2-Byte Gleitkomma gefunden. Nach langen Probieren habe ich es mit folgender Umrechnung geschafft:
Operation Eingang 1 / Eingang 2
Eingang 1 Objekt "DPT 9.* 2Byte Gleitkommawert"
Eingang 2 fester Wert: 100
Datenpunkttyp für Ausgang: DPT 5.001 1-Byte Prozentwert (0...100%)
Ergebnis:
26%
Passt also super!
Könnte mir aber bitte jemand Erklären, warum es reicht durch 100 zu dividieren und warum der Formatwandler sich verrechnet?