Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Lampen "Dimmen" sperren Homeserver

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Wurmi
    antwortet
    Super danke, bin das nur von Merten Touch gewohnt und dort bin ich auf ca. 20.000 oder so beschrenkt,... 360k gingen auf jedenfall nicht.

    Der Kunde wünscht eine 100h Dimm sperre damit sich die Lampen einbrennen können,...
    Ich wäre zwar für eine Dauer EIN Lösung, aber die Dimmsperre war die bevorzugte Lösung.

    Sie soll über die Visu aktiviert und deaktiviert werden können.


    Ich persönlich nicht ;-)
    Hätte aber dann gern für mein Haus einen.... aber das muss noch ein paar Jahre warten. :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Klar, sind doch "nur" 360.000 Sekunden und in ein 32 bit Objekt "passen" 4.294.967.295 Sekunden
    Stellt sich immer noch die Frage, wieso du das Dimmen für 100 Stunden sperren willst. Hört sich ziemlich unsmart an.

    Ebay oder 1&1 bekommen aber keine 2000 Euro für Ihren Service von mir ;-)
    Du hast doch noch gar keinen HS/FS, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    antwortet
    Kann ich einen so hohen Wert bei dem Treppenhausautomat hinterlegen?
    Wenn das beim Homeserver möglich ist, hab ich kein Problem das zu realisieren.

    Danke

    Kundenwunsch :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Treppenhausautomat vor den Sperrbaustein, Eingang 1 mit 100 Stunden*3600 Sekunden füttern und mit Klick auf die Visu einen Wert ungleich Null auf den Eingang 2 senden.
    Ausgang 1 invertiert mit Eingang 1 des Sperrbausteins verbinden.

    Wozu aber 100 Stunden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    antwortet
    Kurz noch eine Frage zu oben angeführten Thema.

    Licht dimmen sperren (Logikgatter) über Taste auf Visu.
    Durch Tastendruck automatischer Start eines 100h Counters,...
    nach 100h automatisches entsperren der Logikgatter (welche die Dimmbefehle sperren)

    Wie soll ich das nur mit einem Vergleicher realisieren? (lt. Aussage der Hotline möglich)
    Komme aber auf keinen Grünen Zweig ^^

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Aber für´s Warten in der Schlange bei vielen Hotlines auch mal gerne 14 Cent pro Minute oder bei den allseits beliebten 0900-Nummern auch mehr

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    antwortet
    Ebay oder 1&1 bekommen aber keine 2000 Euro für Ihren Service von mir ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen
    antwortet
    Zitat von Wurmi Beitrag anzeigen
    Auf die Serviceline warte ich jetzt schon ca. 3h
    Hallo!

    Oh, jammern auf hohem Niveau..
    Hast Du mal ne Supportmail an Ebay oder an 1&1 geschrieben?
    Bei manchen Hotlines hängt man drei Stunden in der Warteschleife...

    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    antwortet
    Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort!

    Auf die Serviceline warte ich jetzt schon ca. 3h
    Hat sich hiermit erledigt :-)


    Also wenn ich das richtig verstanden habe ist eine Jahresschaltuhr auch kein Problem. SEHR GUT :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Logiken: unbegrenzt

    Schaltuhren Ja, Anzahl nach Belieben, keine (reale) )Begrenzung

    Problemlösung:

    Dimm-Telegramm über Sperrgatter leiten.

    Einfacher - quick & dirty: Mit Binärauslöser bei einkommendem Wert- oder Dimmtelegramm sofort den Wert wieder auf 100% setzen. Kann man später löschen ohne die Funktionalität zu beeinflussen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wurmi
    hat ein Thema erstellt Lampen "Dimmen" sperren Homeserver.

    Lampen "Dimmen" sperren Homeserver

    Hallo

    Die Gira Hotline lässt leider etwas zu wünschen über, deshalb richtig ich meine Frage an euch bzw. Homeserver besitzern.

    Gibt es im Homeserver einen Telegramm Transformer oder ähnliches, welcher meinen Dimmbefehl und meinen Dimmwert unverändert weiter gibt, welchen ich aber über ein Sperrobjekt sperren kann.

    Grund:
    Ich möchte bei Dimmbaren Lampen den Dimmbefehl für ca. 40h aussetzen lassen, damit sich die Lampen einbrennen können.

    Wieviele Logiken kann ich beim Homeserver eigentlich hinterlegen?
    btw. hat der Homeserver eine norm. Wochenschaltuhr oder auch eine Jahresschaltuhr und wieviele verschiedene Schaltuhren kann ich anlegen?


    Danke schon mal :-)

    mfg
Lädt...
X