    Moin,

    habe ein kleines Problem mit meinem Jung F40 (3-fach) Taster.

    Folgende Konfiguration:

    Taste 1: Tastenfunktion(Einflächenbedienung UM) - Schalten Licht 1 - E/A
    Taste 2: Tastenfunktion(Einflächenbedienung UM) - Schalten Licht 2 - E/A
    Taste 3: Tastenfunktion(Einflächenbedienung AUS) - Schalten Licht 1 + Licht 2 - A

    Problem:
    Wenn ich mit Taste 3 alles ausschalte bleiben Taste 1 und 2 noch auf EIN stehen was dazu führt das ich beim nächsten einschalten (Taste 1 o 2) diese jeweils 2 mal drücken muss.

    Kann man da was machen?

    Gruß Nase

    #2
    Ja, die Rückmeldung des Aktors mit den Tasten verknüpfen.

    Kommentar


      #3
      Danke. Probiere es mal.

      Kommentar


        #4
        Hat super geklappt. Danke.
        Was mich dabei wundert: Dachte das man generell einem Taster nur eine GA zuordnen kann bzw. dieser nur eine GA auslösen kann.

        Kommentar


          #5
          Auslösen nur die erste, aber hören auch auf mehrere gleichzeitig. Viele Taster habe ein eigenes Statusobjekt, aber Jung ist da noch sehr altmodisch.

          Gruß
          Florian

          Kommentar


            #6
            Schau mal genau in der ETS. Da steht in der GA ein "S" beim Taster. S wie sendend. Gibt es nur einmal pro GA. Das andere sind, wie Florian schon schrieb, die hörenden Adressen.