Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinel: neuer PM True Presence

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • crewo
    antwortet
    Zitat von abeggled Beitrag anzeigen
    AP-Adapter für den reinen Truepresence habe ich zwei, brauche aber welche für den Multisensor
    Wo hast du die denn bitte her? Bisher gabs doch laut Forum-User hier nur den AP-Adapter für den Multisensor? Ich warte hier seit Monaten auf den angekündigten AP-Adapter für den "kleinen" TP.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abeggled
    antwortet
    AP-Adapter für den reinen Truepresence habe ich zwei, brauche aber welche für den Multisensor

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Voll super, das wäre dann ja erst der 3. Wurf. Und wann kommt endlich der AP-Adapter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Scheinbar ist bei Steinel ein Update welches die "Verzögerung" verbessern in Arbeit. Mal abwarten ob es dann tatsächlich eine Verbesserung bringt

    Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • Magnuss
    antwortet
    Da es nicht reicht dass man sich über "Verzögerungen" beim Einschalten oder reproduzierbaren Phantomschaltungen ärgern darf....

    Nein, man sitzt beim Abendessen und hört dass irgendwo im Haus etwas umgefallen ist...
    Doch siehe da es ist nichts umgefallen - eher abgefallen:




    Die Abdeckung hat es mit dem Melder ebenfalls nicht mehr ausgehalten und hat sich "losgelöst"!
    Wäre es nicht so traurig, könnte ich direkt darüber lachen.

    Zitat der Frau (völlig zu Recht): diese 200€ (eigentlich mal 3) haben sich ja gaaaaanz stark rentiert
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Magnuss; 26.02.2020, 19:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ich glaube es ist die Stufe 7, muss aber noch einmal nachschauen.
    Es ist 6 (Zimmer mit schlafenden Personen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    9 ist nicht die empfindlichste Stufe, im Handbuch ist genau beschrieben, wie der Sensor reagiert. Ich glaube es ist die Stufe 7, muss aber noch einmal nachschauen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Magnuss
    antwortet
    Das mit der Unzuverlässigkeit kann ich nur bestätigen!
    Der "schlimmste" hängt im Gästebad an der Decke, eingestellt 250cm Höhe, Reichweite 1,5m ....

    Sehr oft geht das Licht im Gästebad an wenn man noch 3-4 Meter von der Tür entfernt ist.

    Ein weiterer in anderem Badezimmer - das Licht verlischt kurz nach dem Verlassen des Raums und geht kurz danach noch 1 bis 2 Mal an (für die Dauer der Nachlaufzeit) und zwar jeden Abend.... Dafür benötigt der TP aber 2-4 Sekunden Bedenkzeit bis er das Licht zum ersten Mal anschaltet - ebenfalls eine Bekannte "Glanzleistung"

    Weis langsam echt nicht mehr ob die nicht wieder des Hauses verwiesen werden - echt schade.


    Zuletzt geändert von Magnuss; 19.02.2020, 18:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Von der True Presence Funktion kann ich ihn leider im Moment absolut nicht empfehlen. Sehr unzuverlässig.
    Das kann ich bei mir so nicht nachvollziehen. Wenn er einen erst einmal erkannt hat, dann übersieht der Melder einen eigentlich auch nicht mehr. Im Wohnzimmer funktioniert Stufe 6 hier wunderbar, im Bad und im Gäste-WC hatte ich ein paar mal Fehlauslösungen und bin nun wieder auf Stufe 9 gewechselt. Vielleicht Vibrationen der Wasserleitungen oder sowas...

    Im Bad, in dem auch unsere Waschmaschine steht, habe ich die Schwierigkeit, dass (wie schon befürchtet) Waschmaschine und Trockner als Präsenz erkannt werden. Außerdem habe ich in diesem Raum das größte Problem mit der verzögerten Auslösung. Ich werde dort parallel einen IR-Sensor benutzen und den True Presence dann als Halbautomat verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burgerking
    antwortet
    Von der True Presence Funktion kann ich ihn leider im Moment absolut nicht empfehlen. Sehr unzuverlässig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Wenn du einen Taster neben dem Bett hast nimm den.
    Es wird ab und zu mal eine Fehlauslösung bzw Nichtdetektion geben und das ist dann sehr ärgerlich und steht in keinen Zusammenhang mit dem erreichten Nutzen.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • pauly
    antwortet
    Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigen
    ist 9 wirklich mit der höchsten Empfindlichkeit gleichzusetzen? Denn eigentlich würde ich eine Umgebung mit schlafenden Personen als am ruhigsten erachten. Hab damit mal im Schlafzimmer und der Einstellung für schlafende Personen herumexperimentiert, aber zwischendurch hat er dann doch abgeschaltet.
    Möchte doch noch mal die Anmerkung von Jochen hervorkramen, die mich nach der ersten Euphorie doch wieder nachdenklich stimmt.

    Ich möchte sicher erkennen, ob jemand im Bett liegt und schläft (ich hatte dafür mal vor längerem nach einer Art Sensormatten gesucht, aber bislang ohne Erfolg). Erst nachdem keiner mehr im Bett liegt (und wirklich erst dann), soll das Hochfahren der Raffstores freigegeben werden (zumindest an den Wochenenden ).

    Ihr habt ja jetzt teilweise schon viele Erfahrungen mit dem True Presence gesammelt.
    Ist auch dieser PM hierfür tatsächlich nicht geeignet?

    Wenn er, trotz anwesender Schlafender, doch mal schaltet, dann könnte dies bei den dann nicht mehr Schlafenden zu unvorhersehbaren Reaktionen führen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stahm1
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Wie wäre es denn, den Melder auf Vollautomat zu stellen, und nur das "Aus" senden zu lassen? (Modus Lichtausgang "nur automatisch aus")
    Beim Objekt Lichtausgang gibt es nur EIN / AUS, Dimmwert und Szene zur Auswahl. Den Modus Lichtausgang siehts Du ja auf dem Foto. Oder übersehe ich etwas?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stahm1
    antwortet
    Zitat von Dennis Beitrag anzeigen

    Hallo,

    wir würden dir gerne helfen aber mit diesen Angaben die du uns gibt bleibt leider nur


    Stelle mal ein paar Fotos von deiner ETS ein. Was ist womit verknüpft usw.
    Dann könnte es was werden


    Kannst du mit den Beiden Fotos was anfangen? ;-)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wie wäre es denn, den Melder auf Vollautomat zu stellen, und nur das "Aus" senden zu lassen? (Modus Lichtausgang "nur automatisch aus")

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X