    Super Beispiel Florian!

    Für Frank - der iAQ Core hat laut Application Note intern Widerstandsausgabe. Nennen wir mal diesen Wert x, Einheit wäre Ohm. Von diesem Wert x wird sowohl TVOC Äquivalente mit Algorithmus f(x) als CO2 Äquivalente mit Algorithmus g(x) berechnet und diese beide Werte bietet er über I2C Bus nun an.

    Gruss
    Risto
    Zuletzt geändert von xrk; 21.01.2019, 20:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    warum nicht, du kannst ja auch die Temperatur in °C oder °F ausgeben lassen.
    Mir ist kein Temperatursensor bekannt, der 2 Werte parallel ausgibt, meist ist nur das eine oder das andere parametrierbar. Weiterhin misst ein Temperatursensor nur einen (Widerstands-)Wert und ein VOC-Sensor eine Menge an unterschiedlichen Stoffen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Bei einer direkten Korrelation bräuchte man auch keine 2 unterschiedlichen Ausgabewerte, oder?!
    warum nicht, du kannst ja auch die Temperatur in °C oder °F ausgeben lassen.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Und was soll sich jetzt da bestätigen? Der eine Sensor misst zig verschiedene Stoffe, die vom Sensor einzeln detektiert werden können. Für die Auswertung CO2 wird eine bestimmte, definierte Gruppe herangezogen - für die Auswertung VOC eine andere. Nur weil der Sensor der selbe ist, besteht noch lange keine Korrelation zwischen seinen Wertegruppen. Bei einer direkten Korrelation bräuchte man auch keine 2 unterschiedlichen Ausgabewerte, oder?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    evolution Die Korrelationsproblematik hat mich nicht in Ruhe gelassen und ich habe bei AMS Support es nachgefragt. Hier ist Herr Hennemann's Antwort:
    Both values TVOC as well as CO2-equvalent are derived from the same sensor and are calculated by an algorithm internal to the module.
    Beide Werte werden von einem internen Sensormesswert abgeleitet. Da keine Unstetigkeiten in sowohl bei TVOC als auch beim CO2 Equivalenzkonversion zu erwarten sind, sehe ich hiermit meine Korrelationstheorie bestätigt, wobei es durchaus möglich ist, dass die Korrelation nicht linear im iAQ Core Sensor realisiert ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    mich würde jetzt interessieren, was an der Aussage falsch ist?
    Der Sensor gibt 2 Equivalente aus, CO2 und TVOC. Beide separat. Eine Abhängigkeit geht nicht aus dem Datenblatt hervor.

    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Er hat ja geschrieben, dass er die Korrelation beim Smelly One beobachten konnte...
    Primär hat Risto in den Raum gestellt, dass beim Sensor iAQ die Messwertausgabe CO2 und TVOC korrelieren. Das kenne ich so nicht.

    Zitat von Morphi Beitrag anzeigen
    Führt das nicht vom eigentlichen Thema deutlich weg?
    Leider wurde der Thread stillschweigend um den Steinel Multisensor erweitert. Dieser bringt voraussichtlich eine CO2 und VOC Ausgabe mit. Im Grundsatz bin ich Deiner Meinung.
    Zuletzt geändert von evolution; 13.01.2019, 15:51. Grund: typo

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Frank,

    mich würde jetzt interessieren, was an der Aussage falsch ist? Er hat ja geschrieben, dass er die Korrelation beim Smelly One beobachten konnte...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Morphi
    antwortet
    Führt das nicht vom eigentlichen Thema deutlich weg?
    Zumal Normalos wie ich, hier schon lange ausgestiegen sind und keinen blassen Dunst haben, von was ihr da redet
    Zuletzt geändert von Morphi; 13.01.2019, 15:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Dann erkläre doch bitte wieso der AMS iAQ z.B. immer wenn er 450ppm am Byte0+1 ausgibt, auch 125 ppb am Byte7+8 ausgibt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Z.B. 450 ppm CO2-Equivalent in Byte0+1 entspricht 125 ppb TVOC-Equivalent in Byte7+8.
    Und das wird nicht richtiger, wenn Du es wiederholst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Hallo Frank,
    ich habe nicht gesagt dass die Werte im Byte0+1 und Byte7+8 gleich sind, sondern dass diese korrelieren. Z.B. 450 ppm CO2-Equivalent in Byte0+1 entspricht 125 ppb TVOC-Equivalent in Byte7+8.

    Gruss
    Risto

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Nach meinem Stand sind Byte0+Byte1 (CO2 Equivalent) und Byte7+Byte8 (TVOC Equivalent)
    Byte0 & Byte1 ungleich Byte7 & Byte8! Also ist CO2 doch keine Equivalenzausgabe von TVOC...

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Nach meinem Stand sind Byte0+Byte1 (CO2 Equivalent) und Byte7+Byte8 (TVOC Equivalent) der I2C Ausgabe korreliert. Mit Smelly-One (verwendet gleiche AMS iAQ Core Sensor) könnte dies verifiziert werden, da dieser beide Sensorwerte gleichzeitig ausgibt. Falls ich aber die Korrelation falsch beobachtet habe, lass ich mich gerne zum besseren belehren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Laut AMS Datenblatt entspricht die CO2 Äquivalenzausgabe von 450 bis zu 2000 ppm den TVOC Wertebereich von 125 bis 600 ppb.
    ...und Du leitest das aus diesem Passus des Datenblattes ab?

    iAQ-core-sensormodule.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Intern verwendet SCN-MGSUP.01 den AMS iAQ Core C und gibt CO2 Äquivalente aus. Ausgabe ist vergleichbar z.B. zu Arcus EDS SK30-TC-VOC, der den AMS iAQ Core P nutzt. Laut AMS Datenblatt entspricht die CO2 Äquivalenzausgabe von 450 bis zu 2000 ppm den TVOC Wertebereich von 125 bis 600 ppb.