Hallo
Also ich habe ja einmal gelernt das die Linienkoppler die 0er Adressen haben sollen.
Jetzt habe ich ein Projekt übernommen mit 8 Linien und ca. 270 Geräten. Mir ist dabei aufgefallen das die Linienkoppler immer die 250er Adressen besitzen. sprich 1.0.250, 1.1.250, usw.
Die Anlage funktioniert aber. Auch Linienübergreifend. Warum??
Das einzige Problem an der Anlage ist das man in einer Linie nur Programmieren kann wenn man die Hauptlinie am Linienkoppler abklemmt!! Kann das an der Adressierung der LK liegen?
MfG Sepp
Also ich habe ja einmal gelernt das die Linienkoppler die 0er Adressen haben sollen.
Jetzt habe ich ein Projekt übernommen mit 8 Linien und ca. 270 Geräten. Mir ist dabei aufgefallen das die Linienkoppler immer die 250er Adressen besitzen. sprich 1.0.250, 1.1.250, usw.
Die Anlage funktioniert aber. Auch Linienübergreifend. Warum??
Das einzige Problem an der Anlage ist das man in einer Linie nur Programmieren kann wenn man die Hauptlinie am Linienkoppler abklemmt!! Kann das an der Adressierung der LK liegen?
MfG Sepp