Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Binäreingang Telegramme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Binäreingang Telegramme

    Hallo,

    ich hab einen Taster an einem potentialfreien Binäreingang an einem Siemens 5WG1 2621EB11 Binäreingabegerät. Leider schaffe ich es nicht, dass ein Taster ein Telegramm auslöst. Die Status LED leuchtet rot wenn ich den Taster drücke.

    Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Die Suche hat mich leider auch nicht weiter gebraucht, ausser dass ein Binäreingang eingentlich genau das machen müsste.

    Generell stehe ich noch recht am Anfang mitn ETS und EIB/KNX

    Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Abend.

    Alexander

    #2
    jetzt kann ich den Smily auch mal nutzen


    Bitte ein paar screenshots von deinen Einstellungen der Parameter in der ETS

    Und natürlich "Wilkommen im Forum!"

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.

      Mehr Einstellungen scheint es für diesen Binäreingang nicht zu geben.
      Zuletzt geändert von akunz; 27.09.2020, 23:00.

      Kommentar


        #4
        Ich traue mich ja kaum die Lösung zu schreiben, aber der "Fehler" ist gefunden. Die Eingänge sind mit a-h und A-H beschriftet... Ich hatte die Taster an a und nicht an A.

        Kommentar

        Lädt...
        X