    Guten Tag zusammen,

    bis jetzt konnte ich mir sehr gut im Forum weiterhelfen.
    Leider habe ich nichts zu einem wahrscheinlich speziellen Thema gefunden.

    Ich habe eine Mobotix T25 Anlage mit RFID und Doormaster.
    1 Output ist noch frei.
    Als Gegensprechanlage dient ein SIP Telefon oder ein Tablet mit App von Mobotix.
    Zudem ist es ein Zweifamilienhaus.

    Ich möchte nun, dass bei der Betätigung der Klingel, ein Gong einer 12V Klingel zusätzlich hörbar wird (nebst Doormaster im EG).
    Entweder im EG oder im OG, je nachdem welchen Teilnehmer man anklingelt.
    Kann ich das irgendwie über einen Aktor, der 12 Voltspannung freigibt, realisieren?
    Oder habt ihr vl eine andere Idee?

    VG,
    Julian

    #2
    Hi Julian,

    Du könntest die 12V zum Gong über das freie Ausgangsrelais des BellRFID schalten, wenn Belastbarkeit des Ausgangs geprüft.
    Dieses dann über mxmessage mit timerfunktion schalten, getriggert über das generelle Klingelevent oder über eine spezielle Taste.