    Hallo Leute,

    kurze Frage an die Normenexperten. Auf einem Aktor 230V und Kleinspannung zu kombinieren ist ja nicht erlaubt. Soweit klar.

    Meiner Meinung spricht aber nichts dagegen wenn auf einem Aktor 24V AC und 24V DC Kanäle betrieben werden (oder einfach verschiedene SELV-Spannungen - kann ja auch mal 12V sein). Ich würde da die Kirche im Dorf lassen und es einfach machen. Ich denke aber, es ist auch erlaubt. Zumindest finde ich nichts gegenteiliges.

    Seit Ihr da meiner Meinung?

    Viele Grüße und ein schönes Wochenende an alle!
    Bernd

    #2
    Ist kein Problem, da zwischen zwei SELV Spannungen kleinere Sicherheitsabstände gelten als bei SELV zu 230V.

    Kommentar


      #3
      Danke Dir! Und sogar eine Antwort vom Hersteller des zukünftigen Aktors! Vielen Dank und Dir ein schönes Wochenende!