    Eigenartiges Verhalten BERKER RTH 754611xx

    Seit Tagen bastel ich schon herum, komme aber nicht auf den Fehler:
    Ich verwende einen Berker Raumthermostat 754611xx, der das Stellventil ansteuert.

    Wenn ich die Komfortemperatur-SollwertVorgabe (Objekt 10) zb auf 19° setze, dann kommt vom RTH die akt. Sollwert-Temperatur (auf Objekt 5) 21,2 °
    Die Raumtemp. Messung ist (gem. Kalibrierung mit einem Thermometer) auf "Istwert anheben" 13 = 1,3°
    Wenn ich die Korr. entferne, dann wird die Sollwert-Temp mit 22,24 zurückgegeben.
    Der Drehknopf ist auf Mitte, und die Skalierung auf +- 2° eingestellt, daher ist 22,24 ausserhalb des zul. Wertebereiches

    Ich verstehe einfach nicht wieso
    - eine Korr. der Temp.messung einen Einfluss auf die Sollwert-Rückgabe hat (sollte doch nur die Raumtemp. kompensieren)
    - wieso die Komforttemp. Rückmeldung HÖHER als die Vorgabe ist