Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Busch Jäger - Gerät kann nicht konfiguriert werden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Busch Jäger - Gerät kann nicht konfiguriert werden

    Die Überschrift sagt es eigentlich. Versuche einen BJ Dimmer in der ETS5 zu laden. Sobald ich das Gerät in die Topolgie hänge erscheint der Hinweis ich soll es neu importieren. Hab ich mehrfach versucht (einmal aus dem BJ Komplett Download, einmal als einzelne vd5 Datei). Geht nicht

    Die anderen Beiträge die ich gefunden habe beziehen sich immer auf einen Export/Import ... ich baue das Projekt in der ETS5 neu auf (bzw würde ich gerne )

    Jemand eine Idee?

    Wanni

    #2
    Um welches Gerät handelt es sich denn genau?

    Kommentar


      #3
      6197/14-101 Dimmer

      Kommentar


        #4
        Hab es gerade mal mit diesem Produkt aus dem Online-Katalog versucht -> scheint zu funktionieren

        Kommentar


          #5
          Der Import funktioniert auch Fehlerfrei. Sobald ich das Gerät dann auf eine Linie ziehe kommt ein kleines rotes Ausrufezeichen mit dem oben erwähnten Hinweis in den Eigenschaften.

          Kommentar


            #6
            Bitte ein Mal den PowerTool Applikation neu runter laden, diese Entpacken und dann den VD oder KNXprod aus den Ortner Einzel Applikationen laden! Und vielleicht diesen PowerTool nochmal neu installieren.

            Kommentar


              #7
              Hallo

              Gibts es schon eine lösung für das Problem. Das was jagerp vorgeschlagen hat hab ich schon probiert.
              Bei mir geht es um einen ABB 6197/14-101-500
              wen ich ihm neu hinzufügen funktioniert alles aber bestehende haben eine Fehlermeldung.
              Zuletzt geändert von Alfi1901; 03.03.2022, 06:12.