Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hostcheck Logik-Baustein

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Moin,

    V3.05 wird mir angezeigt in der Logik...

    Kommentar


      #17
      Hallo,

      ich hab mit dem Hostcheck Baustein (V3.05) folgendes Problem (vielleicht ist Verhalten auch richtig). Hat jemand eine Idee?

      Ich verwende den Eingang "E1 Zyklus" zum ein-/ausschalten des Bausteins. Beim setzen der Zykluszeit = 0 wir am Ausgang "A1 Status" immer eine 1 gesendet obwohl der Host nicht verfügbar ist. Nach 10s wird dann der richtige Wert
      "A1 Status"=0 gesendet.

      Kommentar


        #18
        kann jemand die beiden Eingänge "Max. Hops" & "Recover" erläutern, denn in der Hilfe ist bei dem Baustein nichts zu finden
        danke

        Kommentar


          #19
          Zitat von ufkel Beitrag anzeigen
          SBC meint „send by change“.
          Wenn beim Neustart des HS die Erreichbarkeit OK war, dann wird zwar alle 300s neu geprüft. Es wird am Ausgang aber nur dann etwas gesendet, wenn sich etwas geändert hat in Bezug auf die vorausgegangene Prüfung.
          bekommt man das irgendwie in den Griff, dass man das Ausgangssignal summiert bekommt?
          Ohne SBC ging dies ja noch (z.B. Zykluszeit war 20s, dies bedeutete dass ich nach Summe = 3, sprich 60s einen Befehl über den Baustein "9064 Summenbildung" auswerten konnte)

          Kommentar

          Lädt...