Ich möchte Azimut und Elovation von der Jung WS zum Elsner Jalousieaktor KNX S4-B10 230 V bringen.
Die haben leider unterschiedliche Formate.
MDT hat ein leistungsfähiges Logikmodul. Ich möchte 1Byte DPT 5 in 2 Byte DPT 9 wandeln.
Dazu verwende ich die Funktion
"Universal(1Bit-4Byte"
Eingang: DPT 5.005 1Byte Dezimalwert (0..255)
Ausgang: DPT 9.* 2Byte Gleitkommawert
an den Eingang lege ich 82° ($3A) DPT 5.003 (0..255) an
am Ausgang sehe ich dann 58 (15AA) DPT 9*
Das Ergebnis ist offensichtlich falsch.
Was habe ich falsch gemacht?
Viel einzustellen gibt es ja nicht. MDT Logik Einstellung.jpg