    Hallo zusammen,

    in einem meiner Objekte bekomme ich aktuell ständig einen Wechsel im Diagnosetext mit 230V Ausfall und WI H Komfort 0. Die Anlage lief die letzten Wochen problemlos ohne das Phänomen. Wo fange ich an zu suchen? Der Elektriker und Heizungsbauer waren in den letzten beiden Tagen beide im Objekt...
    Leider ist auch nicht nicht dokumentiert bei MDT, was WI H Komfort 0 genau bedeutet. Sind die Diagnosetexte irgendwo dokumentiert? Ich finde leider nix.

    Kanal 1 und 5 am 8-fach Heizungsaktor von MDT sind natürlich belegt und 230V liegen dort an. Danke!

    Mit freundlichen Grüßen
    Hans
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von knxhans; 21.05.2018, 20:57.

    #2
    Winter Heizen Komfort 0
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      0 = kein Stellwert, bzw. Stellwert ist 0.
      Vermutlich Ventil auf Kanal 1 oder 5 defekt oder Wackel. Versuchsweise Parameter von 230V auf 24V stellen, dann ist die Spannungsüberwachung abgeschaltet. Die Fehlermeldung kann dann nicht mehr kommen. Dann kann man die Ventile beobachten.