Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ursprünglicher Zustand / Alarm Vollicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ursprünglicher Zustand / Alarm Vollicht

    Hallo miteinander

    Folgende Situation ist vorhanden:
    Beleuchtung über KNX
    Alarmanlage separat
    Komponente:
    DALI Gateway, Siemens (mehrere Lichtgruppen)
    Binäreingang, ABB (Kontakt von Alarmanlage, Alarm detektiert)

    Gewünscht ist folgendes:
    Wird ein Alarm detektiert schalten gewisse Lichtgruppen EIN. Nach dem zurücksetzen des Alarms soll der ursprüngliche Zustand wieder abgerufen werden.

    Ist sowas ohne grosse Umwege überhaupt möglich?

    Danke für die Hilfe

    Gruss Ueli


    #2
    Moin,
    Zitat von weissueli Beitrag anzeigen
    überhaupt möglich?
    Ja
    Zitat von weissueli Beitrag anzeigen
    Komponente:
    DALI Gateway, Siemens (mehrere Lichtgruppen)
    Binäreingang, ABB (Kontakt von Alarmanlage, Alarm detektiert)
    Existieren nur diese Komponenten, oder gibt es noch Logik
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Nein abgesehen von einem Schaltaktor nur das...

      Kommentar


        #4
        Unterstützt das DALI Gateway Sperrobjekte?

        Wenn ja, würde ich die verwenden. Beim Sperren (Alarm=EIN) die Lichter einschalten und beim Entsperren (Alarm=AUS) den vorherigen Zustand wieder herstellen.

        Kommentar


          #5
          Es gibt zwar keine Sperrobjekte, habe nun aber die Lösung gefunden anhand des Notbetriebes
          Dieser kann über ein Objekt aktiviert/deaktiviert und die Werte in den Einstellungen entsprechend angepasst werden.
          (Verhalten bei Notbetrieb AUS -> wie vor Notbetrieb)
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.

          Kommentar

          Lädt...
          X