Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
PT100 mit 4-20mA Ausgang - falsche Temperaturwerte mit ABB Analogeingang
PT100 mit 4-20mA Ausgang - falsche Temperaturwerte mit ABB Analogeingang
Hallo Zusammen,
irgendwie schaffe ich es nicht einen PT100 Fühler mit 4-20mA Ausgang an einem ABB Analogeingang zu parametrieren damit die korrekte Temperatur angezeigt wird.
Der Temp Sensor hat einen 4-20mA Ausgang bei 0-150°C
Am Analogeingang habe ich 0 für den unteren Wert und 150 für den oberen Wert eingestellt. (siehe Screenshot).
Als Temperaturmesswert wird ca. 49 °C zurückgegeben. eigentlich müssten es 27°C sein.
Kann mir Jemand sagen was ich falsch gemacht habe??
Danke und Gruß,
Thomas
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Ah Problem gelöst!!
Die Einstellung "Sensorausgang" ist wieder auf 0-20mA gesprungen...
Jetzt habe ich es nochmal mit 4-20 mA programmiert und schon geht es! :-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.