PT100 mit 4-20mA Ausgang - falsche Temperaturwerte mit ABB Analogeingang

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    PT100 mit 4-20mA Ausgang - falsche Temperaturwerte mit ABB Analogeingang



    Hallo Zusammen,

    irgendwie schaffe ich es nicht einen PT100 Fühler mit 4-20mA Ausgang an einem ABB Analogeingang zu parametrieren damit die korrekte Temperatur angezeigt wird.

    Der Temp Sensor hat einen 4-20mA Ausgang bei 0-150°C
    Am Analogeingang habe ich 0 für den unteren Wert und 150 für den oberen Wert eingestellt. (siehe Screenshot).

    Als Temperaturmesswert wird ca. 49 °C zurückgegeben. eigentlich müssten es 27°C sein.

    Kann mir Jemand sagen was ich falsch gemacht habe??


    Danke und Gruß,
    Thomas
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von nattermt; 29.05.2018, 16:57.

    #2
    Ah Problem gelöst!!
    Die Einstellung "Sensorausgang" ist wieder auf 0-20mA gesprungen...
    Jetzt habe ich es nochmal mit 4-20 mA programmiert und schon geht es! :-)

    Gruß
    Thomas