Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Multisensor Temp/Feuchte parasitärer Anschluss

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] - √ - Multisensor Temp/Feuchte parasitärer Anschluss

    Hallo,

    ich hab hier sechs von euren Multisensoren für Temp/Rel. Luftfeuchte ohne den Umgebungslicht-Zusatz.

    Wenn ich auf Seite zwei vom beiliegenden Produktblatt die Anschlussgraphik bei "Parasitic Power" ansehe, dann finde ich dort nicht die sonst übliche Brücke die man beim DS18B20 zwischen VDD und GND hat. Ist das Absicht oder soll ich eine Brücke installieren?

    Grüße,

    Harry

    #2
    Hallo Harry,

    Das ist natürlich Absicht, solche Fehler würden wir nicht machen in unseren Datenblättern.

    Daher: Es wird - wie in der Zeichnung angegeben - keine Brücke benötigt.

    Erklärung: Beim DS18B20 ist die Brücke auf der Platine grundsätzlich drin, d.h. der ist IMMER parasitär angeschlossen, der DS2438 für den Feuchtesensor kennt intern die Betriebsart parasitär nicht, d.h. der muss also nicht durch Brücken dahingehend konfiguriert werden. Wir bilden die parasitäre Stromversorgung dieses Bauteils durch die Beschaltung auf der Platine entsprechend nach und brauchen - im Gegensatz zum Wettbewerb - dafür auch keinen Jumper.

    LG

    Stefan

    Kommentar