    Hallo zusammen,

    seit einiger Zeit habe ich Probleme ABB Geräte zu programmieren.

    Meistens kommt die Fehlermeldung "die Adresse konnte programmiert werden, die Prüfung ist aber fehlgeschlagen."
    Das Programmieren eines ABB IP-Routers funktioniert auch nicht mehr; bis vor 2 Tagen hat allse noch super geklappt.

    wer kann folgende Fehler-Log dokumentieren.
    Code:
    EDI: Standard serial EDI © PEI16                               Params: COM1                               Last messages (EMI2):  
    09:11:20.093 S 04 P_GETV.req 02 004E                                 
    09:11:20.125 R 06 P_GETV.con 02 004E 00 12                                 
    09:11:20.125 S 04 P_GETV.req 02 0117                                 
    09:11:20.187 R 06 P_GETV.con 02 0117 11 FF                                 
    09:11:20.187 S 04 P_GETV.req 01 0109                                 
    09:11:20.250 R 05 P_GETV.con 01 0109 01                                 
    09:11:20.250 S 04 P_GETV.req 01 0116                                 
    09:11:20.312 R 05 P_GETV.con 01 0116 00                                 
    09:11:20.312 S 04 P_GETV.req 01 0060                                 
    09:11:20.375 R 05 P_GETV.con 01 0060 1E                                 
    09:11:20.375 S 05 P_SETV.req 01 0109 01                                 
    09:11:20.500 S 04 P_GETV.req 01 0109                                 
    09:11:20.515 R 05 P_GETV.con 01 0109 01                                 
    09:11:20.515 S 05 P_SETV.req 01 0060 12                                 
    09:11:20.640 S 04 P_GETV.req 01 0060                                 
    09:11:20.656 R 05 P_GETV.con 01 0060 12                                 
    09:11:20.656 S 05 P_SETV.req 01 0116 00                                 
    09:11:20.781 S 04 P_GETV.req 01 0116                                 
    09:11:20.796 R 05 P_GETV.con 01 0116 00                                 
    09:11:20.875 S 08 L_DATA.req (OPR) 90 0000 10FF 60 80                       
    09:11:20.937 R 08 L_DATA.con (OPR) B0 11FF 10FF 60 80                       
    09:11:20.937 S 09 L_DATA.req (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) 90 000010FF 61 43 00
    09:11:21.015 R 09 L_DATA.con (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) B0 11FF 10FF 61 43 00
    09:11:21.140 R 08 L_DATA.ind (NAK©0) B0 10FF 11FF 50 C3                   
    09:11:21.140 S 09 L_DATA.req (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 10FF 61 43 00                                 
    09:11:21.203 R 09 L_DATA.con (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) B0 11FF 10FF 61 43 00                                 
    09:11:21.203 S 09 L_DATA.req (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 10FF 61 43 00                                 
    09:11:21.281 R 09 L_DATA.con (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) B0 11FF 10FF 61 43 00                                 
    09:11:21.281 S 09 L_DATA.req (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 10FF 61 43 00                                 09:11:21.343 R 08 L_DATA.ind (NAK©0) B0 10FF 11FF 50 C3                                 09:11:21.375 R 09 L_DATA.con (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) B0 11FF 10FF 61 43 00                                 
    09:11:21.375 S 09 L_DATA.req (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 10FF 61 43 00                                 
    09:11:21.421 R 08 L_DATA.ind (NAK©0) B0 10FF 11FF 50 C3                                 09:11:21.453 R 09 L_DATA.con (NDT©0/DeviceDescriptor_Read) B0 11FF 10FF 61 43 00                                 
    09:11:21.453 S 08 L_DATA.req (CLR) 90 0000 10FF 60 81
     09:11:21.531 R 08 L_DATA.con (CLR) B0 11FF 10FF 60 81
    Danke
    Alex

    #2
    Hallo Alex,

    das das Zielgerät 1.0.255 ja noch antwortet, ist es jedenfalls kein einfacher Topologiefehler (Linienkoppler nicht programmiert, falsche Schnittstellenadressse usw.).
    Allerdings antwortet das Zielgerät mit einem TransportLayer-NAK. Erste Vermutung ist, dass die Schnittstellenadresse 1.1.255 nicht eindeutig ist, d.h. iregendein anderes Gerät im System hat die gleiche Adresse wie die Schnittstelle.

    Gruß, Klaus

    Kommentar

    Lädt...
    X