Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HS ignoriert Watch-Adresse bei Auswertung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS HS ignoriert Watch-Adresse bei Auswertung

    Hi,

    ich bin gerade dabei meine Markise in den QC einzubinden analog der Rollläden. Jedoch sträubt sich mein HS irgendwie die Zentral-Adresse zu nutzen und aktualisiert die Position nicht aus dieser. Er fragt immer die Gruppenadresse zur Positionsübergabe ab, was er auch bei den Rollläden nicht macht. Ich kann jedoch nichts falsches finden, vielleicht hat hier jemand eine Idee. Im Anhang auch meine Einstellungen. Irgendwas muss ich vergessen haben...

    Update: Bitte einfach ignorieren...beim Schreiben gerade erkannt, dass ich Watch- und Zentraladresse vertauscht hab. :-)

    Viele Grüße,
    Nils
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von augur; 10.06.2018, 11:45.

    #2
    Hast evtl bei den datenpunkten das beim starten abfragen flag gesetzt ?
    Wenn dann auch sicherlich beim Aktor das lesenflag nehme ich an. Bzw. mal geprüft ob der Aktor auch die Poition auf den Bus sendet ?
    Ev. Positionsadresse mit RM Position vertauscht.

    Kommentar


      #3
      Hast Du auch gelesen, das er die Lösung schon selber gefunden hat? Er hat Watch und Zentraladresse verwechselt

      Kommentar

      Lädt...
      X