Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Biäreingänge - Leitungsdistanz > 10Meter

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Biäreingänge - Leitungsdistanz > 10Meter

    Hallo zusammen
    gibt es ausser dem Siemens 5WG1262-1EB11 noch weitere Binäreingänge,
    die Leitungslängen grösser 10m zulassen.
    Ich benötige bis in den Garten so 25-30 Meter.
    Wie schauts bei dem von MDT aus ?
    https://www.eibhandel.de/index.php?a=26720&
    Gruss moudi

    #2
    du kannst "normale" Binäreingänge nehmen, nur benötigst du eine Hilfsspannung...

    zB
    Technische Daten Binäreingang 4fach 24 V AC/DC 75214004
    Signalerkennung
    Signalspannung 8 V-10% bis 29 V+1 V AC/DC
    Signalerkennung AC DC
    "0"-Signal: 0 V ... 1,8 V -30 V ... +1,8 V
    "1"-Signal: 7,0 V ... 30 V +7,0 V ... +30 V
    Signalverzögerung bei
    steigende Eingangsflanke: typ. 2 ms
    Signalverzögerung bei
    fallender Eingangsflanke: typ. 60 ms
    Signalstrom: typ. 11 mA bei 24 V AC/DC
    Signaldauer: min. 100 ms (bei kleinster Entprellzeit)
    Leistungsaufnahme pro Kanal: typ. 0,25 W bei 24 V AC/DC
    Anschluß: Schraubklemmen 0,25 ... 4,0 mm²
    Länge der Eingangsleitung: max. 100 m (ungeschirmt)
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      Hoi Epix
      was ist für dich ein "normaler" Binäreingang ?
      Hilfsspannung will ich nicht integrieren. Der Abfrageimpuls soll vom Gerät selbst erzeugt werden.
      Ich möchte die Kellerfenster und den Wasserstand in meiner Zisterne überwachen.
      Gruss moudi

      Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
      du kannst "normale" Binäreingänge nehmen, nur benötigst du eine Hilfsspannung...

      zB
      Technische Daten Binäreingang 4fach 24 V AC/DC 75214004
      Signalerkennung
      Signalspannung 8 V-10% bis 29 V+1 V AC/DC
      Signalerkennung AC DC
      "0"-Signal: 0 V ... 1,8 V -30 V ... +1,8 V
      "1"-Signal: 7,0 V ... 30 V +7,0 V ... +30 V
      Signalverzögerung bei
      steigende Eingangsflanke: typ. 2 ms
      Signalverzögerung bei
      fallender Eingangsflanke: typ. 60 ms
      Signalstrom: typ. 11 mA bei 24 V AC/DC
      Signaldauer: min. 100 ms (bei kleinster Entprellzeit)
      Leistungsaufnahme pro Kanal: typ. 0,25 W bei 24 V AC/DC
      Anschluß: Schraubklemmen 0,25 ... 4,0 mm²
      Länge der Eingangsleitung: max. 100 m (ungeschirmt)

      Kommentar


        #4
        Habe gerade das Datenblatt des MDT gefunden: 100m kein Problem -> somit werde ich mir den ordern....
        http://mdtautomation.de/download/Binaereingaenge.pdf
        Gruss moudi

        Kommentar


          #5
          Gutes Teil

          Hoi Moudi
          Hab' einen 16-fach von MDT, bin zufrieden. (potentialfrei heisst das glaub')
          Grüsse Bodo
          Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
          EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

          Kommentar


            #6
            Hallo zusammen
            habe zur Probe die vd4-Datei vom Merten Binäreingang geladen und prompt mekert die ets3f und bricht den import ab.
            Die vd2 Datei des Siemens Binäreingangs akzeptiert die ets ohne Probleme.
            Warum ? Somit muss ich wohl doch das Siemens Teil nehmen.
            Gruss moudi

            Kommentar

            Lädt...
            X