Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Wie ich schon schrieb. 3 Gebäudeteile, jeweils EG und OG. Räume gibts es fast alle doppelt.
Also passt die Mittelgruppen für die Etagen. Die Hauptgruppen sind die Funktionen.
Das mit den Räumen meinst du so: Eine Küche gibt es jeweils im Gewerk 1 und 3, ein Wohnzimmer jeweils im Gewerk 2 und 3? Wenn ja, verstehe ich dein Problem dennoch nicht...
vorteil von diesem ansatz ist, dass man gesamte etagen oder gebäudeteile kopieren kann und dabei die GA und die verknüpfungen mit kopiert - dies funktioniert in der ets3 aber nur in einer MG ("kopieren mit optionen").
weiterer vorteil ist, dass man schneller verknüpfen kann, da die GA in gleicher reihenfolge daliegen wie die objekte.
Im EFH spielt das aber alles keine rolle.
Das ist mir noch immer nicht gut genug. Ich ecke hier und dort noch an. Wie gesagt, es sind 3 Hausteile und es kommt vor, das ich einen bestimmten Raum mehrfach in allen Hausteilen habe. Also muss ein eindeutiger Name her. Aber da gibts ja auch wieder die 50 Zeichen limitierung :/
Zeigt doch mal bitte Screens von größeren Projekten.
Danke.
Du brauchst die Struktur eigentlich nur bei der Zuweisung, um eine GA schnell zu finden oder damit du, wenn du ein neues Gerät hinzufügst, ohne Nachzudenken die GAen erzeugen und zuweisen kannst.
Beim Busmonitor oder anderen Stellen ist die GA auch als Text ausgeschrieben. Da interessiert die eigentliche Adresse nicht (zumindest mich nicht).
Ich habe pro Hausteil jeweils 2 Geschosse. Mal abgesehen von der Aussenanlage.
Die Gruppennummern sind mir eigentlich egal. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du es so gelöst:
Heizung/EG/IstTemperatur ?
Somit wäre mein Problem mit der Einschränkung im Mittleren Bereich gelöst. Doch ist dies noch übersichtlich?
Wie viele Geschosse hast du? Ich habe es so gemacht:
Funktion/Geschoss/Objekt
wobei ich bei Bedarf 10er- oder 20er-Gruppen bei den Objekten gebildet habe, etwa bei den Jalousien.
So habe ich für jede Jalousie einen 10er-Block reserviert. Darin ist dann etwa Offset 0 Fahrt auf/ab, Offset 1 Schritt auf/ab, Offset 2 Anfahrt Position, Offset 3 Anfahrt Lamellenstand usw.
Bei der Beleuchtung habe ich pro Raum einen 10er-Block reserviert, und darin die einzelnen Lichter im Uhrzeigersinn bei Offset 0 für das Zentrallicht beginnend durchnummeriert.
Jeweils +100 gibt den Status. Die aktuelle Position einer Jalousie hat den den Offset 102 (100+ Position (=2)), der aktuelle Lamellenstand hat den Offset 103 (100+ Lamelle (=3)), den Status eines Lichts den Offset +100.
Umgehrter Vorschlag: Poste du deine Ich denke, dass das Gewerk als Hauptgruppe "verschwendeter" Adressraum ist, da 15 Hauptgruppen möglich sind, du aber nur wenige Gewerke hast.
Ich hab eigentlich immernoch ein Problem damit.
Bsp. Heizung. Da habe ich mehr als 8 Funktionen meiner RTR. Die Funktion ist bei mir die Mittlere Gruppe.
Könnt ihr mal Screens eurer Aufteilung der Gruppenadressen posten?
Danke
Bisher komm ich damit zurecht. Es dürfen halt nicht mehr als 8 Funktionen pro Gewerk sein. Das Haus und das Geschoss sowie die Funktion ist in der Namensgebung des Objektes. So sehe ich auch direkt im Busmonitor um was es sich handelt.
Ist die Begrenzung der Mittelgruppen auch in ETS 4 noch?
Was ich bei den Vorschlägen vermisse, ist die Funktion der GA. Häufig nimmt man als Hauptgruppe die Funktion, also Licht, Dimmen, Jalousie, Zentralfunktionen, als Mittel- und Untergruppe dann den Ort.
Bei mir habe ich es so gelöst, dass ich "Funktion/Etage/Raumnummer*Faktor+Offset" gewählt habe.
Den Faktor habe ich nach Bedarf gewählt. In der Regel ist er 10, da ich häufig nicht mehr als 10 GAs zu einer Funktion in einem Raum benötige. Der Status zu einer GA erhält nochmal einen Offset von 100.
Angenommen, die Küche ist Raum 3 auf der 2. Etage. Die Hauptgruppe "Licht" hat die Nummer 1 (Zentralfunktionen haben bei mir 0). Das Zentrallicht hat in jedem Raum den Offset 0. Dann hat das Zentrallicht in der Küche die GA 1(=Licht)/2(=Etage)/3(=Raumnummer)*10+0(=Zentrallicht) oder 1/2/30, das Licht über dem Esstisch 1/2/31. Der Status des Lichts hat 1/2/130 bzw. 1/2/131.
Wenn du in allen Gewerken zusammen nicht mehr als 8 Etagen hast, könntest du es ähnlich machen. Dann hast du zwar keine Gewerknummer, aber die kannst du ja (in Gedanken) über die Mittelgruppe kodieren (0-3: Haupthaus, 4-5 Mittelhaus, 7-8 Nebenhaus).
ja doppelt und du hast eine technische Wand eingezogen die dir nichts bringt.
15/8/256 ist glaube ich der Zahlenbereich
sonst ist es
15/2048
die 15 Gewerke wird man aushalten, aber die acht Etagen. Besser gesagt: Die 256 GAs in einer Etage sind das Problem. Wenn Du mehr hast in einer Etage, sprengt es deine ganze Struktur.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.