    Hallo.
    Ich habe genau das Gegenteil vieler Anwender mit ABB JRA/S 8.230.5.1 M/1.3b

    Speziell beim verstellen der Lamellen, wirkt sich das besonders aus.
    Meine Warema Motore laufen trotz eingebauter Elektromagnetischer Bremse zu lange,
    und beschatten auf der Westseite beim zufahren zu stark,
    auf der Ostseite fahren diese ebenfalls zu lange und beschatten beim auffahren zu wenig.
    Der Parameter An- Auslaufverzögerung -128ms ...+127ms greift scheinbar gar nicht.
    Es gibt aber seit 2/2017 ein Applikationsupdate auf M1.4 wo dieser Bereich breiter sein soll. ??? M/4 ???


    Wer kann dazu genaue Aussagen treffen?
    Zuletzt geändert von Eletech; 12.07.2018, 06:59.
    LG Eletech

    #2
    Hallo Profis.

    Habe bereits kleine Erfolge mit der Lamellenwendezeit mit dem ABB i-Bus Tool erreicht.

    Habe aber noch folgende Probleme:
    Sende ich über meinen MS eine Konstante Position 0-100% für die Lamellen, die Lamellen stellen dort passend hin,
    aber bei der nächsten Nachstellung fahren die Lamellen auf 100% (ZU)
    und dann gleich wieder auf den neuen, aber korrekten Wert.

    zB:
    50% Vorgabe dann Lamelle 50%
    65% Vorgabe dann Lamelle 100% ZU
    1sec. Später AUF, Lamelle 65%

    Wo habe ich da etwas Übersehen, möchte diese absoluten unnötigen Fahrten nicht haben?

    Bitte um Ratschläge.


    LG Eletech

    Kommentar


      #3
      Hallo.
      Hat den keiner einen Hinweis?
      LG Eletech

      Kommentar


        #4
        Absolute Position direkt oder über obere / untere Endlage. So müsste der Parameter heißen.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          @BadSmiley

          Hallo.
          Habe bereits die Einstellung "Direkt" gewählt.
          Wo könnte da noch ein Fehler liegen?

          Angehängte Dateien
          LG Eletech

          Kommentar


            #6
            Hallo.
            Habe auch noch ein zusätzliches Problem:
            am Ende der Beschattung werden die Lamellen auf 0% (waagrecht) gestellt und dann ca. 1 sec. lang (ca. 5 cm) hochgezogen.

            Wie kommt das zu Stande?
            Mit dem ABB I-Bus Tool funktioniert das Hoch- und Runterfahren 0-100% sowie die Lamellenposition 0-100% perfekt!

            Bitte um Hilfe!
            LG Eletech

            Kommentar


              #7
              Hast du sowas wie Behangstraffung aktiviert?

              Kommentar


                #8
                Nein. Habe unter Allgemein "Behangsteuerung mit Lamellenverstellung" eingestellt.
                LG Eletech

                Kommentar


                  #9
                  Hast du mal komplett neu programmiert oder immer nur partiell? Irgendwie klingt es danach, als ob nicht alle Einstellungen richtig übertragen wurden.

                  Kommentar


                    #10
                    Habe schon alle möglichen Varianten durch.
                    Habe zwar noch die Applikation mit der M/1.3b Version, da die M/1.4 nur den Antriebs Parameter "Differenz aus Aus- und Anlaufzerzögerung in ms (-128...127) geändert hat, aber das wird es wohl nicht sein!? Dokumentation über diesen neuen Parameter sind mangelhaft und unerklärlich bzw. nichts zu finden.