    Hallo,

    ich bin am verzweifeln: wollte nur ein paar Parameter an zwei Z38i ändern - partiell programmieren. Seither spinnen beide Zennios. Egal was ich versuche, es kommt immer eine Fehlermeldung.

    Erstmal was geht:
    • Geräteinfo auslesen funzt
    • ETS Diagnose sagt keine Geräte im Programmiermodus
    • Entladen und Zurücksetzen funzt

    Was nicht geht:
    • Applikation laden endet mit "Das Gerät mit der physikalischen Adresse kann nicht gefunden werden"
    • Wenn ich die PA neu programmieren will "Mehr als ein Gerät im Programmiermodus"

    Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?

    Vielen Dank und Gruß,
    Moritz

    #2
    gelöst

    Verstehe das jemand... Habe den IP Router an die andere KNX Linie gehängt und jetzt geht es alles wieder!
    Ich hätte ja noch die Logik verstanden, wenn der IP Router in der gleichen Linie wie das zu programmierende Gerät hängen wollte. Es funktioniert bei mir aber genau wenn der Router auf Linie 1 und das Gerät auf Linie 2 hängt...

    Gruß Moritz

    Kommentar


      #3
      Haben Router und die Linie die er jetzt drang hängt die gleiche linienadresse?

      Kommentar