Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Es sind 3 Stück JAL-0810.02
und 1 Stück JAL-0410.02
bei mir verbaut.
Ich habe alle so eingestellt, dass bei Busspannungsabfall sowie bei Busspannungswiederkehr nichts unternommen werden soll. Beim Busspannungsabfall ist auch keine Aktion ersichtlich. Wenn jedoch wieder Spannung anliegt fahren alle Rolläden/Jalousien nach oben.
Wo ist bei mir der Wurm drin?
Welche Infos werden noch benötigt?
Über Tips wäre ich Dankbar da doch sehr nervig
ich habe folgendes Problem.
Es sind 3 Stück JAL-0810.02
und 1 Stück JAL-0410.02
bei mir verbaut.
Ich habe alle so eingestellt, dass bei Busspannungsabfall sowie bei Busspannungswiederkehr nichts unternommen werden soll. Beim Busspannungsabfall ist auch keine Aktion ersichtlich. Wenn jedoch wieder Spannung anliegt fahren alle Rolläden/Jalousien nach oben.
Wo ist bei mir der Wurm drin?
Welche Infos werden noch benötigt?
Über Tips wäre ich Dankbar da doch sehr nervig

Kommentar