    Steinel Sensiq S KNX will einfach nicht

    Hallo,

    ich habe einen Steinel Sensiq KNX Melder der einfach nicht will. Das Programmieren der physikalischen Adresse und der Appliaktion war kein Problem. Leider bekomme ich den Melder aber nicht aus dem Testmodus heraus, obwohl ich diesen per ETS deaktiviert und den Melder entsrpoechend parametriert habe. (rote LED geht immer an, obwohl in der ETS deaktiviert, lt. BA ist das der Testmodus o_O). Die Leseabfragen diverser KOs (über entsprechende GAs), liefern auch nie Werte zurück.

    Die Diagnose mit der ETS gibt mir folgendes zurück: Allgemein
    Maskenversion 0705 1797
    Physikalische Adresse 1.1.32 IndividualAddress 4384
    Gerätehersteller STEINEL professional DeviceManufacturerId 142
    Bestellnummer $000000040078410040FF DeviceOrderId 000000040078410040FF
    Seriennummer xxxxxx DeviceSerialNumber xxxxx
    Hardware-Typ $008E00001D10 HardwareType 008E00001D10
    Busspannung 27,3V (±0.5V) DeviceBusVoltage 27.3
    Programmiermodus Aus ProgrammingMode false
    Applikationsprogramm
    Applikationsprogramm STEINEL professional 5588 V1.0 ApplicationId 008E558810
    Ladezustand Geladen ApplicationLoadStatus 1
    Ausführungszustand Gestoppt ApplicationRunStatus 0
    Applikationsprogramm 2
    Applikationsprogramm 0 0000 V0.0 PeiprogId 0000000000
    Ladezustand Entladen PeiprogLoadStatus 0
    Ausführungszustand Gestoppt PeiprogRunStatus 0
    Bei anderen Sensoren steht der Ausführungszustand auf aktiv, wenn sie funktionieren.
    Könnte es an der Busspannung liegen? Meine Busspannugsversorgung zeigt mir 30 V an.

    Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?

    Gruß A.




    #2
    Welches Verhalten hat denn der Melder , das dass Licht an bleibt und nicht ausgeht, wenn du in den Normal Modus gehst ?

    Kommentar


      #3
      Hallio Markus,

      es schaltet aktuell gar nichts. Der Gruppenmonitor zeigt keine gesendeten Telegramme an. Leseabdragen auf GAs die mit der Helligkeit verknüpft sind liefern auch keine Rückmeldung. Das einzige was passiert, ist das die rote LED im Melder leuchtet, wenn ich mich bewege. Lt. BA macht die das nur i. Testmodus. Den habe ich aber in der ETS auf inaktiv gesetzt und den Sensor danach auch programmiert.

      Der Melder ist parametriert und die GAs sind auch verknüpft. S.o.

      Gruß A.

      Kommentar


        #4
        GELÖST

        Ich hatte die falsche Applikationsdatei am Wickel. Die für den SensIQ, statt für den SensIQ S.

        Kommentar


          #5
          perfekt