Hi Leute,
ich verwende den MDT SCN-BWM55.01 Bewegungsmelder in der letzten Applikationsprogrammversion (3.4).
Leider schaltet das "Alarm - Ausgang 1"-Objekt (Nr. 50) nicht.
Im angehängten Bild seht ihr wie ich konfiguriert habe...
Danach noch eine GA ans entsprechende Objekt verknüpft und getestet.
Der Lichtkanal schaltet ohne Probleme aber das Präsenzobjekt bleibt immer dunkel.
Hat jemand eine Idee, warum das so sein könnte?
EDIT: Hab gerade herausgefunden, dass es am Freigabeobjekt liegt. Wähle ich "Sperrobjekt universal" aus funktioniert das "Alarm - Ausgang 1"-Objekt, bei Freigabeobjekt nicht, egal ob darauf eine 1 oder 0 geschalten wurde.
Ist das ein Bug?
Danke, lg, LichtiMC
ich verwende den MDT SCN-BWM55.01 Bewegungsmelder in der letzten Applikationsprogrammversion (3.4).
Leider schaltet das "Alarm - Ausgang 1"-Objekt (Nr. 50) nicht.
Im angehängten Bild seht ihr wie ich konfiguriert habe...
Danach noch eine GA ans entsprechende Objekt verknüpft und getestet.
Der Lichtkanal schaltet ohne Probleme aber das Präsenzobjekt bleibt immer dunkel.
Hat jemand eine Idee, warum das so sein könnte?
EDIT: Hab gerade herausgefunden, dass es am Freigabeobjekt liegt. Wähle ich "Sperrobjekt universal" aus funktioniert das "Alarm - Ausgang 1"-Objekt, bei Freigabeobjekt nicht, egal ob darauf eine 1 oder 0 geschalten wurde.
Ist das ein Bug?
Danke, lg, LichtiMC
Kommentar