MDT SCN-BWM55.01 - Alarm/Präsenzobjekt schaltet nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB MDT SCN-BWM55.01 - Alarm/Präsenzobjekt schaltet nicht

    Hi Leute,

    ich verwende den MDT SCN-BWM55.01 Bewegungsmelder in der letzten Applikationsprogrammversion (3.4).
    Leider schaltet das "Alarm - Ausgang 1"-Objekt (Nr. 50) nicht.

    Im angehängten Bild seht ihr wie ich konfiguriert habe...

    Danach noch eine GA ans entsprechende Objekt verknüpft und getestet.

    Der Lichtkanal schaltet ohne Probleme aber das Präsenzobjekt bleibt immer dunkel.

    Hat jemand eine Idee, warum das so sein könnte?

    EDIT: Hab gerade herausgefunden, dass es am Freigabeobjekt liegt. Wähle ich "Sperrobjekt universal" aus funktioniert das "Alarm - Ausgang 1"-Objekt, bei Freigabeobjekt nicht, egal ob darauf eine 1 oder 0 geschalten wurde.
    Ist das ein Bug?

    Danke, lg, LichtiMC
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von LichtiMC; 06.08.2018, 21:34.

    #2
    Irgendwie logisch oder? Bei Verwendung von "Freigabeobjekt" muss der PM erstmal mit einer 1 über die Freigabe-GA freigegeben werden.

    Kommentar


      #3
      Zitat von LichtiMC Beitrag anzeigen
      ... egal ob darauf eine 1 oder 0 geschalten wurde.