Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DALI Bus - spannungsfrei schalten - praxis?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • fabianfischer
    antwortet
    Es gibt bei den großen Markenherstellern (z.B. ABB und Siemens) entsprechende Schienen, die den Anbau von unterschiedlichsten Zubehör Kombinationen berücksichtigen.

    Sollte man bei den Automaten Herstellern nicht fündig werden, kann man auch noch bei FTG nachgucken ist der OEM der Schienen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Kann es sein dass man keine Potentialschiene mehr benutzen kann wenn man Hilftsschalter benutzt weil die Anschlussklemmen der HS von der Schiene bei manchen Herstellern dann blockiert werden?

    Wollte erst jedem Raum für die Beleuchtung einen eigenen LSS spendieren allerdings wird das wohl eher nen Krampf wenn man dann Hilftsschalter benutzen muss und dann keine Potentialscheine mehr verwenden kann.
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 17.10.2019, 02:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    4zr43l sorry, aber nach dem Wirrwarr, den Du hier verbreitest solltest Du das nicht selber machen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • 4zr43l
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Achso, dann hatte ich das falsch verstanden. Aber gute Frage was dagegen spricht.. evtl. geht das Dali Signal gar nicht über die Schaltung im LS oder es werden Signale über Schutzpfade geführt. Keine Ahnung, es hört sich für mich falsch an, kann es aber gerade nicht begründen.
    Das mit den LS Interna ist ein guter Hinweis, werde ich mal drüber nachdenken...

    Einen Kommentar schreiben:


  • 4zr43l
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Was meinst du, Roman? Er will nach meinem Verständnis den/die LS nach dem RCD anordnen. Aber dann einen 3-poligen LS zweckentfremden anstatt 1-poligem LS mit Hilfsschaltern.
    Jup, genau wie Volker geschrieben hat war mein perfider Plan:
    • Kommt es auf Grund eines Fehlers zu einem Auslösen des FIs fliegt auch das DALI-GW raus
    • Schalte ich die 3-polige Sicherung aus, sind Strom und D+/- weg
    Mein Problem ist nun aber, dass wenn ich über Steckbrücken das D+/- in den Reihenklemmen weiterschleife ich die ausgelöste Sicherung auf D+/- Ebene überbrücke…

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Achso, dann hatte ich das falsch verstanden. Aber gute Frage was dagegen spricht.. evtl. geht das Dali Signal gar nicht über die Schaltung im LS oder es werden Signale über Schutzpfade geführt. Keine Ahnung, es hört sich für mich falsch an, kann es aber gerade nicht begründen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Weil du den FI/RCD auch bei Beleuchtungskreisen nicht mehr weg lassen darfst???
    Was meinst du, Roman? Er will nach meinem Verständnis den/die LS nach dem RCD anordnen. Aber dann einen 3-poligen LS zweckentfremden anstatt 1-poligem LS mit Hilfsschaltern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Weil du den FI/RCD auch bei Beleuchtungskreisen nicht mehr weg lassen darfst???

    Einen Kommentar schreiben:


  • 4zr43l
    antwortet
    Hallo zusammen,

    nach langem lesen ist das nun mein erster Post, weil ich echt am verzweifeln bin. Ich weiß nicht, wo mein Denkfehler ist, aber ich wäre dankbar, wenn man mich auf diesen stoßen würde. Wieso kann ich nicht folgendes machen:
    - Setzen eines DALI Moduls unten den FI für das jeweiligen Licht-Kreises (in meinem Fall Licht Obergeschoss, Licht Erdgeschoss und Außenbereich)
    - Dreipoligen LS für Strom (L1) und D+/- (L2/3) für jeden DALI Strang

    Schon einmal ganz herzlichen Dank!

    Gruß
    Jan

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von droid Beitrag anzeigen
    man wird kaum pro Kreis ein Gateway haben, außer vielleicht concept in seinen Villen auf Mallorca
    Schweiz auch

    OK, ich ergänze es noch: durch den sehr geringen Leistungsbedarf der LED-Leuchten kommt man oft mit einer Sicherung für einen DALI-Kreis zurecht.
    Zuletzt geändert von concept; 08.07.2019, 13:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    In unserem Fall ist DALI nur an ausgewählten Stellen für ein wenig Effekt Beleuchtung vorhanden. Aus dem Grund geht es sich hier mit einem Kreis ohne Probleme aus. Aber es stimmt natürlich was du sagst, wenn es sich auf mehr Kreise verteilt macht die Lösung dann eher weniger Sinn. (man wird kaum pro Kreis ein Gateway haben, außer vielleicht concept in seinen Villen auf Mallorca)
    In unserem Fall reicht uns hier leicht ein B10A AFDD+, kann man natürlich nicht verallgemeinern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    So lange du mit einem Stromkreis auskommst, ist das eine gute Lösung, nur oft verteilen sich ja bei DALI die Leuchten auf mehrere Kreise.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    Oder so ja. Ich hab mich danach nicht mehr weiter damit beschäftigt. Der Eli hat uns dann die andere Variante vorgeschlagen (direkt das Gateway auch über den gleichen AFDD+), dann war das Thema für mich gegessen. Danke für deinen Tip mit dem FAZXAM002.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Es gibt Hilfsschalter mit 2 Wechslern, da brauchst Du keine 2 aneinanderreihen Zum Beispiel der FAZXAM002

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    Oh Gott was habe ich wieder ausgelöst.
    concept hat schon Recht mit dem Wechsel des Elektrikers. Aber leider ist das ab einem bestimmten Punkt für uns jetzt nicht mehr wirklich sinnvoll möglich. (ohne die Kosten zu sprengen und abgenommen bekommen will man es ja auch)
    Wie vento66 schon gesagt hat gibt es den Eaton ZP-IHK von dem man zwei nebeneinander setzen kann. Das löst das Problem.
    Wir haben es nun aber auch so schon gelöst (wie auch oben schon als mögliche Lösung besprochen), indem die DALI Beleuchtung + Gateway (== DALI Bus) hinter dem gleichen AFDD+ hängen. Damit sind keine Hilfsschalter mehr notwendig.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X