Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Weinzierl KNX Multi IO 570

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Weinzierl KNX Multi IO 570

    Hallo Leute,
    gerade eben gesehen dass es nun für das heiß ersehnte Weinzierl KNX Multi IO 570 endlich die Produktdatenbank gibt.
    Siehe: https://weinzierl.de/index.php/de/al...ces/knx-io-570

    Leider bekomme ich folgenden Fehler:
    Das Hinzufügen ist fehlgeschlagen, da der Plug-in-Handler für -.-.1 KNX Multi IO 570 (48I/O) einen Fehler verursachte. Es wurden keine Geräte hinzugefügt.
    Jetzt habe ich ein wenig gegoogelt, und bei anderen Produkten wird noch ein Plugin benötigt. Leider weiß ich nicht, ob das hier auch nötig ist. Hat jemand von euch die Applikation erfolgreich getestet?

    Grüße, Dominic

    #2
    Das Gerät hat definitiv kein Plugin (ist für neue Produkte ja auch gar nicht mehr zulässig). Ich habe mit der ETS 5.6.5 auch kein Problem, das Gerät einzufügen. Welche ETS-Version verwendest du
    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Kann es sein dass keine Linie definiert ist und deshalb der Fehler kommt
      Gruß
      Volker

      Wer will schon Homematic?

      Kommentar


        #4
        Hallo,
        ein Update auf die aktuellste ETS Version hat mein Problem gelöst!

        Grüße, Dominic

        Kommentar

        Lädt...