Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Elsner PY Sensor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Elsner PY Sensor

    Hi,

    Hat jemand von euch einen Elsner PY Sensor mit ETS 5.6.5 laufen.
    Mir kommen die Datentypen mit 1 und 2Bytes zu wenig vor oder täusche ich mich da?
    Daher konnte ich auch die korrekte Zuweisung nicht machen.
    Zuletzt geändert von aleladata; 10.09.2018, 17:15.

    #2
    Elsner PY.JPG

    Kommentar


      #3
      Du musst bestimmt bei den Parametern noch etliches aktivieren. Es gibt bis zu 54 KOs, wie du an der Nummerierung erkennen kannst.

      Gruß Florian

      Kommentar


        #4
        Welche Datenpunkte fehlen Dir noch? Die wesentlichen Messwerte des Gerätes werden schon angeboten: Energie der Strahlung und momentane Strahlungsleistung.
        Chris (https://proknx.com)
        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

        Kommentar


          #5
          Konkret fehlt mir der Datentyp für kWh/m2 für die Ausgabe und der sollte doch ein 4Byte Gleitkommawert sein.
          Hab mir den aktuellen Katalog von Elsner in die ETS 5.6.5 reingeholt und da dürfte auch das Problem sein weil der Sensortyp schon ziemlich alt ist. (2011)

          py1.JPG
          py2.JPG
          py3.JPG
          Zuletzt geändert von aleladata; 12.09.2018, 16:07.

          Kommentar


            #6
            So hab es jetzt in der Betriebsanleitung die man sich herunterladen kann gefunden. (kein Wort davon in der beigelegten)
            Elsner PY.JPG

            Kommentar

            Lädt...
            X