    #16
    also das Membrangefäß im Brunnenschacht ist ohnehin nicht optimal - die Luftfeuchtigkeit dort trägt dazu bei dass das schnell korrodiert - und dann der Vordruck ausgeht, einer aus GFK ist da besser, oder gleich aus dem Brunnenschacht raussetzen wenn möglich dann kannst du mit dem Reifendruckprüfer auch ohne Fernablesung leichter ran.
    Und eine jährlich mehrmalige Nachfüllung ist nur bei einem defekten Gefäß notwendig.

    Kommentar


      #17
      gute Membrangefäß (MAG) haben eine (nahezu) "luftundurchlässige" Membrane.
      Dasselbe findet man bei Fusbodenheizungsrohren, Luftbalonen