Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira 018400 Rückmeldung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira 018400 Rückmeldung

    Ich wollte eigentlich für simple Taster die GIRA 018400 KNX/EIB Taster-Busankoppler 1fach mit Zweipunktbedienung oder eben die 2fach Version verwenden. Jetzt hab ich aber ein wenig in der ETS herum probiert und sehe, dass der Taster nur 2 Objekte hat - eines für Schalten oben und eines für Schalten unten. Wie teil ich dem Taster denn den aktuellen Status mit? Hat der Taster wirklich kein Rückmeldeobjekt oder geht das irgendwie anders?

    #2
    Über die höhrende Adresse. Du ziehst den Aktor Kanal Status hinter die schalt GA, auf das gleiche KO.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Hm - hab ich das so richtig verstanden? Aktor Schaltausgang, Aktor Rückmeldung und Taster in die gleiche Gruppenadresse?

      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        Ah, ich kann dem Taster Objekt mehrere Gruppenadressen zuordnen. Ich kann somit eine eigene Rückmeldungsadresse haben und weise dem Taster einfach beide zu? Eine fürs Schalten und eine für die Rückmeldung?

        Kommentar


          #5
          Ja, nur die fürs schalten muss an erste Stelle. Auf diese wird gesendet, auf die folgenden nur gehört.

          Kommentar

          Lädt...