Hallo KNX-Kollegen
eigentlich ein ganz einfaches Szenario aber ich stolpere immer wieder drüber und weiß noch nicht wie man es löst:
- Innerhalb eines Bereichs gibt es mehrere einzelne Schaltaktoren mit einzeln über Tastsensoren/Reedsensoren/wasauchimmer schaltbaren GAs
- Am Eingang zu diesem Bereich gibt es einen Haupt-Tastsensor der momentan auf eine eigene GA wirkt, die mit allen Aktoren in diesem Bereich verbunden ist (Zentral-AN/AUS für diesen Bereich)
- Sobald einer der Aktoren im Bereich eingeschaltet ist, soll die Haupt-GA auch auf "1" wechseln damit man ab diesem Moment ein Zentral-Aus benutzen kann
- Der Status der Einzel-GAs soll beim Schalten der "Über"-GA entsprechend mitgesetzt werden
Geht das ohne Logikbaustein?
eigentlich ein ganz einfaches Szenario aber ich stolpere immer wieder drüber und weiß noch nicht wie man es löst:
- Innerhalb eines Bereichs gibt es mehrere einzelne Schaltaktoren mit einzeln über Tastsensoren/Reedsensoren/wasauchimmer schaltbaren GAs
- Am Eingang zu diesem Bereich gibt es einen Haupt-Tastsensor der momentan auf eine eigene GA wirkt, die mit allen Aktoren in diesem Bereich verbunden ist (Zentral-AN/AUS für diesen Bereich)
- Sobald einer der Aktoren im Bereich eingeschaltet ist, soll die Haupt-GA auch auf "1" wechseln damit man ab diesem Moment ein Zentral-Aus benutzen kann
- Der Status der Einzel-GAs soll beim Schalten der "Über"-GA entsprechend mitgesetzt werden
Geht das ohne Logikbaustein?
Kommentar