    Hallo KNX'ler...

    Ich habe folgendes Problem:

    ich lese einen RSS aus, und teile den String in 2 Zeilen damit er auf die Seite passt, soweit sogut.

    Allerdings wird der darzustellende Text nach dem Vorkommen eines Anführungszeichen nicht mehr dargestellt OBWOHL er im iKo korrekt enthalten ist.

    Beispiel
    In Makkis qHSmonitor wird als Value
    Code:
    nach dem Anschlag wegen ihrer "Feuer frei"-Rhetorik in die Kritik geraten.
    als Value angezeigt
    in der Visu erscheint allerdings nur:
    Code:
    nach dem Anschlag wegen ihrer
    Dies tritt bei allen Textanzeigen auf...
    Der Quelltext der RSS ist auch unauffällig:
    Code:
     <title>Arizona-Attentat: Palin wehrt sich gegen "Blutanklage"</title>
    
          <link>http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/623812/Attentat-von-Arizona?from=rss</link>
    
          <description>Die Galionsfigur der Tea-Party-Bewegung wirft Kritikern ihrer polarisierenden Rhetorik vor, die "Gewalt anzustacheln". Palin war nach dem Anschlag wegen ihrer "Feuer frei"-Rhetorik in die Kritik geraten.</description>
    Habt ihr einen Tip?
    (Ausser die " eventuell in einfache Anführungsstrich zu konvertieren)
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    #2
    habe' es einfach durch Zeichenersetzung gemacht...
    Problem gelöst - trotzdem irgendwie
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      Versuch mal
      Code:
      \\"Test\\"

      Kommentar


        #4
        Ich muss das nochmal aufgreifen:

        habe' es einfach durch Zeichenersetzung gemacht...
        Es scheint, dass ich in allen Konvertierungsbausteinen das "Anführungszeichen" gar nicht eingeben kann.

        Wie hast Du das denn genau gelöst mit der "Zeichenersetzung"

        Juergen

        Kommentar


          #5
          hab's direkt im Quellcode des Bausteins gemacht mit CHR(....

          (müsste im DL-bereich des HS sein - ist IMHO von MathiasS)
          EPIX
          ...und möge der Saft mit euch sein...
          Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

          Kommentar


            #6
            EPIX, dank Dir!

            hab's direkt im Quellcode des Bausteins gemacht mit CHR(....
            Anscheinend bin ich zu doof den CRH code einzugeben.

            Kannst Du mir die Zeile bei Gelegenheit mal kopieren?

            Folgendes funktioniert bei mir leider "nicht":

            5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],'CHR(22)','CHR(27)')" |""|0|0|1|0

            Hab ich was übersehen?

            Juergen

            Kommentar


              #7
              ja, die Anführungszeichen

              Code:
              5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],chr(10) ,'' )"|""|0|0|1|0	           #sucht und ersetzt Steuerzeichen LF
              5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],chr(13) ,'' )"|""|0|0|1|0	           #sucht und ersetzt Steuerzeichen CR
              5012|0|""|"__import__('string').replace(SN[1],chr(34) ,'' )"|""|0|0|1|0	           #sucht und ersetzt Steuerzeichen "
              der Baustein heisst übrigens:
              19949 Text/Steuerzeichen suchen und ersetzen
              ################################################## ##################################
              # (C) 2006, Michael Grosalski, v1.0
              EPIX
              ...und möge der Saft mit euch sein...
              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

              Kommentar


                #8
                ja, die Anführungszeichen
                oh, Mann.

                Danke funktioniert!

                Juergen