    Hey,

    ich habe hier folgendes Problem und konnte über die Suche nichts finden. Wenn es doch bereits einen Eintrag gibt, dann belehrt mich eines Besseren.

    Ich habe hier MDT SmarTaster im Einsatz deren LED ich über den Status AN/AUS der Aktoren schalte.

    Verwende ich aber die Einzeltasten-Dimm-Funktion und halte die Taste länger gedrückt wird kein EIN/AUS auf den Aktor gesnedet sondern "relatives Dimmen"(sehe ich so im Busmonitor).

    Das Licht geht auch wie gewünscht an und auch die Rückmeldung des Wertes bekomme ich auf den Bus. Leider aber sendet der Aktor aber keine Status AN/AUS wenn der Einschaltvorgang über "realtives Dimmen" erfolgt ist... somit bleibt meine StatusLED am Taster natürlich aus.

    Was kann ich machen das neben der Rückmeldung des aktuellen Dimmwerts auch der Status AN/AUS gesendet wird wenn die Leuchten per relativem Dimmbefhel eingeschaltet werden.

    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.


    Gruß Tobi

    #2
    Hm. Ist aber seltsam. Hast du das aktuelle Applikationsprogramm für den Dimmer

    Kommentar


      #3
      Ich überprüfe das jetzt mal, aber ich gehe davon aus. Werde mal schauen ob sich ein weiter Dimmaktor von MDT genauso verhält...

      EDIT: Ja, aktuelles Applikationsprogramm ist drauf....

      Zuletzt geändert von Shine120; 17.10.2018, 16:53.