    Hallo,
    ich will mit dem HSTray Bilder auf meine Visu bringen.
    Dazu habe ich ein internes KO mit dem Datentyp 14-Byte Text angelegt.
    Dann noch eine Gruppenadresse vergeben und KO Gateway empfangen und senden angekreuzt

    Nun wird mir dieses KO im HSTray nicht angezeit.
    Somit habe ich die cobjects.xml nach dem Ko durchsuchen lassen. Steht auch icht drin. Dann bin ich in den HSMonitor und da wird zwar die Gruppenadresse angezeigt, aber ohne Namen oder Dateityp.

    Ich weiß nicht warum ich den internen Datentyp mit Text nicht abgezeigt bekomme.
    Hat jemand einen Tipp?

    Gruß Jörg
    Gruß Jörg

    #2
    Hi, ich verstehe zwar nicht warum. Ich habe nun mal statt nur Daten zum HS auch Bilder+Daten Übertragen angeklickt und nun sind die internen KOs im HSTray sichtbar.

    Gruß Jörg